收起左侧

[设施设备] 空气净化系统验证时,测试送回风量的目的是什么

[复制链接]
发表于 2012-11-22 09:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气净化系统验证时,测试送回风量的目的是什么
我知道答案 本帖寻求最佳答案回答被采纳后将获得系统奖励2 金币 , 目前已有6人回答
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-22 10:53:31 | 显示全部楼层
压差和换气次数
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-18 17:41:36 | 显示全部楼层
不知道楼主测试回风量的具体测试方式如何(C级,D级区)??送风量主要是确保换气次数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-19 15:03:48 | 显示全部楼层
不要和你的设计风量、总送风量、新风量比较么,这是空调性能啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-15 22:45:05 | 显示全部楼层
个人认为主要是为了计算换气次数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-16 10:50:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 边地伯爵 于 2019-5-16 10:51 编辑

对房间送风 = 回风 + 排风 + 门缝溢出风
或者
送风 + 门缝补风 = 回风 + 排风

对AHU
送风 = 回风 + 新风 - 排风  

一般这个不是在初始设计的时候计算风平衡才考虑的么,没人会在确认时测回排风吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-16 11:07:07 | 显示全部楼层
测试送风量是为了测试换气次数。若是连回风量一起测试,应该是像楼上说的,确认是否和设计风量、新风量一致。