用什么方法确认空压机产气量是否符合要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-12 14:56:14 | 显示全部楼层
所有用气点同时用气查看是否都达到要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-12 15:10:42 | 显示全部楼层
体积压力换算。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-9-12 15:18:45 | 显示全部楼层
jkchenly 发表于 2014-9-12 15:10
体积压力换算。

能说具体点吗?怎么算?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-12 15:21:53 | 显示全部楼层
查下资料吧,温度压力PVT一类的有个换算公式。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-12 16:00:39 | 显示全部楼层
空压机出厂都有测试报告的,看那个就行
药厂自己测产气量?!谁能测,可以教教我
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-12 16:02:52 | 显示全部楼层
随产随用,压力是动态的,要在前面加前提
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-12 16:44:29 | 显示全部楼层
"空压机产气量是否符合要求"可不可以理解成,怎么证明空压机产能是否够用?这是属于验证的一个项目,我们之前叫风流量确认,就是确认高峰用气时,空压机能否供应的上。高峰用气并不是指把全部用点打开,这个不实际,因为很多用点都是瞬时用气,我们只需要打开一部分用点进行模拟就行了。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-9-12 20:25:02 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-6 08:23:30 | 显示全部楼层
用户用什么方法检测确认空压机实际产气量与铭牌标注产气量相符?您要表达的是这个意思吗?
1,简单的方法就是用打储气罐的方法来检测空压机的产气量。
2,还要更精确就是到供应商工厂做SAT是到检测车间去看那个:“大炮筒”,那里有水银柱,看看就知道了。
3,就是安装涡轮流量计,但不准确,和打储气罐方法差不多。
有需要的朋友加QQ472010283
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-6-10 23:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表