蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7960|回复: 44
收起左侧

[设施设备] 高效过滤器完整性测试问题

  [复制链接]
发表于 2015-9-16 10:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
今儿碰到个新建的洁净室,每个高效出风口都没有装上游检测口,机房里风机各段都没装压差计。。。。。。。。

所以。。请问这种情况,还能怎么标上游浓度扫高效吗。。。求助
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-16 10:04:50 | 显示全部楼层
一般不用这个口检测上游浓度,万一漏了还麻烦。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-16 10:07:19 | 显示全部楼层
很想知道风机装压差计干什么,压差计实际上也是一个连通的管子,CD级也就算了,B级区这么搞难道不怕有污染风险么

点评

那个级别也不能算了,都得有  详情 回复 发表于 2015-9-16 10:53
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-16 10:12:19 | 显示全部楼层
fang211033 发表于 2015-9-16 10:04
一般不用这个口检测上游浓度,万一漏了还麻烦。

不用这个口用什么检上游

点评

在空调机箱送风口发烟  详情 回复 发表于 2015-9-16 10:59
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-16 10:13:08 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-9-16 10:07
很想知道风机装压差计干什么,压差计实际上也是一个连通的管子,CD级也就算了,B级区这么搞难道不怕有污染 ...

不监测压差初中效堵住了或者漏了你看的出来吗。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-16 10:19:16 | 显示全部楼层
Keys 发表于 2015-9-16 10:12
不用这个口用什么检上游

在夹层靠近高效的风管上设置预留孔。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-16 10:22:26 | 显示全部楼层
高效面积一样大的上游浓度基本是一样的,所以测完一个其他的可以不用测。至于没有检测上游浓度的口这个问题嘛,只能改造了,打洞,插管,收工。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-16 10:24:33 | 显示全部楼层
Keys 发表于 2015-9-16 10:13
不监测压差初中效堵住了或者漏了你看的出来吗。。

高效漏了你能从压差看出来?太神了!

高效堵了你从风速或风量上看不出来?太弱了!

点评

风速和风量不如压差计直观。还有啊,人家说的是风机箱的初中效,跑题了哎!  发表于 2015-9-23 09:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-16 10:25:08 | 显示全部楼层
fang211033 发表于 2015-9-16 10:19
在夹层靠近高效的风管上设置预留孔。

设置这个预留孔,之后怎么测试完上游,再去测下游呢?拎着机器去技术夹层里测上游浓度吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-16 10:26:26 | 显示全部楼层
建议把一个出风口改了就行,用热发烟,测试一个的上游浓度,基本所有的高效上游浓度都是相同的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-16 10:28:04 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2015-9-16 10:25
设置这个预留孔,之后怎么测试完上游,再去测下游呢?拎着机器去技术夹层里测上游浓度吗?

是的,选择一个离发烟器最远的位置做为基准值。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-16 10:32:26 | 显示全部楼层
fang211033 发表于 2015-9-16 10:28
是的,选择一个离发烟器最远的位置做为基准值。

我就是没明白这种方式具体怎样操作的,先拎着2i去技术夹层测上游,之后不断电,拎着再去洁净区里检下游吗?

另外还有一点,为什么要选择最远的一个点来测?是因为最远的点可能浓度最低,其他位置都比这里高吗?这点我和您的理解也不太一样样。个人理解发烟浓度并不是越高越好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-16 10:44:31 | 显示全部楼层
每一块高效上方都应测出对应PAO浓度,这样验证才准确可信。2i测出上游浓度后可以断电,设备有设置上游浓度选项,输入刚测的上游浓度就行。不过这样做太麻烦了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-16 10:51:36 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-9-16 10:24
高效漏了你能从压差看出来?太神了!

高效堵了你从风速或风量上看不出来?太弱了!

初阻力这个参数是摆设咯
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-9-16 10:53:42 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-9-16 10:07
很想知道风机装压差计干什么,压差计实际上也是一个连通的管子,CD级也就算了,B级区这么搞难道不怕有污染 ...

那个级别也不能算了,都得有
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-9-16 10:59:47 | 显示全部楼层
一般都要专门的测试口才能做的。至于风压计没有,你们日常怎么监控空调系统的运行状况呀
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-9-16 10:59:51 | 显示全部楼层
Keys 发表于 2015-9-16 10:12
不用这个口用什么检上游

在空调机箱送风口发烟,没有每个高效口合理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-16 11:01:25 | 显示全部楼层
Keys 发表于 2015-9-16 10:51
初阻力这个参数是摆设咯

就是摆设。

我就问你,既然能从压差上看出来高效泄露,你还用PAO测试干什么?既然能从压差上看出来高效堵了,你还定期测风量或风速干什么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-16 11:02:25 | 显示全部楼层
大上海 发表于 2015-9-16 10:53
那个级别也不能算了,都得有

这部分风险如何评估?不怕对B级区甚者A级区造成污染吗?

点评

肯定有风险,才要压差指示的,不然不容易发现啊,有的部位安装压差计日常监控夜视降低风险的措施,有的在设计施工验证就订好的压差梯度,不需要压差监控实际是有压差梯度的  详情 回复 发表于 2015-9-16 11:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-16 11:04:50 | 显示全部楼层
建议使用房间内连接口,虽有风险,但任何的风险都是基于设计、控制的,也是相对的。只要设计好,控制就不难。若取样口放在夹层,人员频繁上去踩踏,造成的其他风险又是什么,更难以控制,所以从风险来说,前者风险更小。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-5-16 21:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表