蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索

空调系统再确认项目及次数讨论

查看数: 2975 | 评论数: 23 | 收藏 10
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2024-7-28 10:15

正文摘要:

各位蒲友大神,小弟想请教一些问题,还望大神们不吝赐教。 在欧盟无菌附录中看到再确认要求: 再确认需要做Cleanroom classification (total particle concentration),是不是理解成只做悬浮粒子测试。 然后在202 ...

回复

aguai 发表于 昨天 16:52
学习学习,谢谢分享
Minniezmt 发表于 昨天 15:26
烨臧 发表于 2024-7-28 10:18
欧盟无菌附录和2023版GMP指南的截图

2023版GMP指南我怎么没看到这个再确认要求的描述,是在指南附录里吗
尤如月 发表于 2025-4-16 15:52:14
我们正在做空调的再确认,之前都是三静三动,这次要评估改为一静一动。
zyxzwj1007 发表于 2025-2-13 14:46:49
我们都是全做的
北凉徐凤年 发表于 2025-2-13 14:37:57
感谢分享来了
墨闻 发表于 2024-8-15 11:21:12
诺早早 发表于 2024-8-15 10:50
请教一下
我们再确认是做连续三次动态测试,必须是连续三天么?

遇到星期天什么的,可分开做
诺早早 发表于 2024-8-15 10:50:43
墨闻 发表于 2024-7-28 10:46
活性粒子指的是空气中的微生物,包括细菌和真菌,浮游菌采样跟沉降菌采样
非活性粒子指的是空气中的悬浮颗 ...

请教一下
我们再确认是做连续三次动态测试,必须是连续三天么?
云和桅帆 发表于 2024-8-2 10:40:50
周期性再验证应该要对空调系统的性能做大摸底,应该要做结合首次验证时的OQ和PQ内容安排验证任务。
1、应对以下内容进行测试:
a. 空调机组运行状态确认
b. 照度和噪声确认
c. 温湿度确认
d. 压差确认
e. 换气次数确认
f. 自净时间确认
g. 最大人员数量确认
h. 悬浮粒子确认
i. 沉降菌确认
j. 浮游菌确认
k. 表面微生物确认
2、 高效过滤器检漏测试;
高效检漏测试频率为每年一次,测试时间根据各洁净区实际情况进行安排,可与每年空调系统再验证同步进行。
注:HVAC 系统周期性再验证中悬浮粒子确认、洁净室浮游菌确认、洁净室沉降菌确认、洁净室表面微生物确认,进行一静三动
取样监测,若 HVAC 系统发生重大变更或维修后则需要重新进行三静三动测试验证。
栗子7 发表于 2024-7-31 14:03:23
小树冲冲 发表于 2024-7-31 13:59
非最终灭菌 1静1动…  听说过但没有见过。

空调再验证,我觉得只做静态吧,毕竟很多仪器进去后,环境已经被破坏了,且都是停产状态才安排再验证,哪来的动态?
小树冲冲 发表于 2024-7-31 13:59:43
栗子7 发表于 2024-7-31 10:01
再验证要1静+3动?

非最终灭菌 1静1动…  听说过但没有见过。

点评

空调再验证,我觉得只做静态吧,毕竟很多仪器进去后,环境已经被破坏了,且都是停产状态才安排再验证,哪来的动态?  详情 回复 发表于 2024-7-31 14:03
火页仔 发表于 2024-7-31 13:25:28
好吧那就这样吧 发表于 2024-7-28 11:03
除了A级强制确认,其他可以考虑做周期性回顾

不是这么理解吧, 只要是涉及无菌工艺都需要强制确认吧?

B级作为无菌工艺背景环境, 也是需要的吧
栗子7 发表于 2024-7-31 10:01:58
小树冲冲 发表于 2024-7-28 16:00
Q1: 再确认需要做 Cleanroom classification (total particle concentration),是不是理解 ...

再验证要1静+3动?

点评

非最终灭菌 1静1动… 听说过但没有见过。  详情 回复 发表于 2024-7-31 13:59
1299403188 发表于 2024-7-31 09:44:42
学习学习         
Lily_VIP 发表于 2024-7-30 16:50:05
跟着各位大佬学习一下
soswinter 发表于 2024-7-30 16:01:13
沉降菌,浮游菌,悬浮粒子
胜利者 发表于 2024-7-30 07:44:16
千里孤行浪天涯 发表于 2024-7-29 17:08:53
规定里要做的全做了就是,验证项目多做没问题,做少了审核老师问你一大堆
㊣℡ 发表于 2024-7-29 14:54:28
学习学习,前排大佬就是专业
烨臧 发表于 2024-7-28 17:20:28
小树冲冲 发表于 2024-7-28 16:00
Q1: 再确认需要做 Cleanroom classification (total particle concentration),是不是理解 ...

非常感谢大神的回复,获益匪浅。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-21 21:53

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表