蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索

关于环境监测新国标最少采样点的问题

查看数: 163 | 评论数: 8 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2025-11-9 19:46

正文摘要:

拿沉降GB16294-2025举例,最少采样点数写的“定级确认及监测”应至少满足……。对最少采样点数的规定理解是:1.定级确认时满足这个表,日常监测点数根据风险评估来 2.定级确认和日常监测最少采样点数都需要满足这个 ...

回复

15195280574 发表于 2 分钟前
浅吟丶 发表于 2025-11-10 11:04
8平米以下的房间要设置4个点,洁净区大部分辅助功能间比较小,就几平米,这样设置点位的房间几乎每平米上面 ...

是的呢,走动影响通行时搬运挪开一下问题不大
浅吟丶 发表于 1 小时前
8平米以下的房间要设置4个点,洁净区大部分辅助功能间比较小,就几平米,这样设置点位的房间几乎每平米上面都有采样点,这摆上去人还要不要动了
科波拉陈 发表于 2 小时前
定级确认和日常监测的位置都应该经过风险评估,两者的采样点数目都应不少于表中的数量。所以只能多不能少。
冀-小梁 发表于 3 小时前
国标是最少取样点,评估后不能低于这个规定
羽遥 发表于 3 小时前
第二种理解是正确的
新国标 GB16294-2025 里的最少采样点数是底线,定级确认和日常监测都得满足,风险评估只能多加点数不能少~
为了微生物 发表于 3 小时前
最后一段, 我理解是经过风险评估确定的最少取样点数要满足表1


不理解的是,为什么要用表面微生物的取样点数公式计算沉降菌
15195280574 发表于 昨天 19:59

哈哈,上次再和QA讨论风险评估咋写呢
pupablue 发表于 昨天 19:50