蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7738|回复: 36
收起左侧

[施工改造] 微生物设计图纸,回帖有奖

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-3-15 21:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
医院微生物实验室设计图纸,有什么不妥地方,请帮忙提出啦!!回帖有奖!!
图片1.png
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-15 21:46:31 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

下载了,备用

点评

这个回帖奖好容易哦  发表于 2013-3-15 23:02
医院的,有用吗??  发表于 2013-3-15 21:47
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-3-15 21:47:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 chengang0223 于 2013-3-15 22:05 编辑

占个位置再仔细看@英雄崛起  

按这个设计,你的洁净服在那里灭菌呢?怎么放到更衣室呢?需要考虑一下,你的灭菌室和更衣室太远了。
QQ截图20130315215920.png

点评

错不错开没关系,按要求装互锁装置就行了。。。。  发表于 2013-3-16 23:01
这位还真是高手啊,能再给P出来,P得好看啊,  发表于 2013-3-15 22:45
谢谢支持!!!  详情 回复 发表于 2013-3-15 21:53
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-15 21:53:38 | 显示全部楼层
chengang0223 发表于 2013-3-15 21:47
占个沙发再仔细看

谢谢支持!!!

点评

我的意见放上了,仅供产考  详情 回复 发表于 2013-3-15 22:59
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-15 21:55:00 | 显示全部楼层
医院的不懂  不过进医院也没有见到过这种布局
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-15 22:01:04 | 显示全部楼层
此微生物室不知是干什么的,也不知道洁净级别,如果细胞制备室为B+A区,则人员的洁净服从消毒室过来的通道好象有点不太合理。如果四个细胞制备室在同一洁净环境下,可否对更衣进行整合,弄个双扉灭菌柜,把洁净服灭菌后的出口设在与细胞制备室相同洁净环境的区域中。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-15 22:14:28 | 显示全部楼层
医院的不懂
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-3-15 22:56:38 | 显示全部楼层
医院的不懂哦。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-3-15 22:58:34 | 显示全部楼层
对医院这种还真不太熟悉,但感觉整个思路上还是有些问题的,

问题一,为什么分为两个人流和两个物流,这样分开的话,对于空调系统是否要分开,或是独立排风怎样,因为分开两套人流和物流应该还是有目的吧?
问题二,空调机房设置在楼的中间感觉管道是省了,但噪音会不会有影响,且机房感觉还是有些小了,采用恒温恒湿洁净空调的话怕是要采用立式的,这样检修会有一些不方便,
问题三,在空调机房的左边还有一个洁净的质控室,这里的空调系统和细菌制备室的空调有区别吗?

点评

应该把空调间分到两边,不能放在中间,一般区的空调与洁净区空调分开!  详情 回复 发表于 2013-3-16 12:11
高手,从实际运行的角度来考虑问题  详情 回复 发表于 2013-3-15 23:01
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-3-15 22:59:34 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-3-15 21:53
谢谢支持!!!

我的意见放上了,仅供产考
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-3-15 23:01:20 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2013-3-15 22:58
对医院这种还真不太熟悉,但感觉整个思路上还是有些问题的,

问题一,为什么分为两个人流和两个物流,这 ...

高手,从实际运行的角度来考虑问题

点评

高手不敢啊,但细看整个系统还是存在问题的,细菌制备室的物流进入尽靠一个缓冲就能解决问题了?细菌制备室整个地面和墙应该都要用PVC来制作了,天花的要求应该全A级,我的个人感觉。  发表于 2013-3-15 23:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-15 23:03:10 | 显示全部楼层
质控室设计了人员更衣室,但物品进入却没有相关标识。

点评

的确是这样,细菌制备室应该要求很高的,就一个物流缓冲就直接进入细菌制备室了。。。这证明这里的环境是不是不是A级的?  发表于 2013-3-15 23:09
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-3-15 23:08:19 | 显示全部楼层
chengang0223 发表于 2013-3-15 23:01
高手,从实际运行的角度来考虑问题

高手不敢啊,但细看整个系统还是存在问题的,细菌制备室的物流进入尽靠一个缓冲就能解决问题了?细菌制备室整个地面和墙应该都要用PVC来制作了,天花的要求应该全A级,我的个人感觉。

点评

我也不专业,想问一下他的物流通道上有一个回输室是做什么的  详情 回复 发表于 2013-3-15 23:20
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-3-15 23:09:42 | 显示全部楼层
天0痕 发表于 2013-3-15 23:03
质控室设计了人员更衣室,但物品进入却没有相关标识。

的确是这样,细菌制备室应该要求很高的,就一个物流缓冲就直接进入细菌制备室了。。。这证明这里的环境是不是不是A级的?

点评

如果说我灭菌时是用的两层包装,在缓冲间去掉一层包装,然后进入细胞制备室呢?  详情 回复 发表于 2013-3-15 23:18
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-15 23:14:05 | 显示全部楼层
1、因为不懂医院里的流程,所以各个房间的功能并不清楚,但从图上面积看(看不清数值,猜的),空调机房最多也就两台洁净空调机组,所以应该是左侧和右侧分别使用一台,那么右侧四个功能间应该是共用一台几组,所以感觉右侧房间布局能否调整一下可以共用一个更衣室(这个得跟你现场整体考虑下)
2、更衣室缓冲间太多,进入洁净区有两个缓冲间,加上一更、二更这四个房间面积都很小,估计只能容得下一个人进入,而且更衣时连胳膊都伸不开,增加这两个更衣室还带来洁净区压差要高,运行时能耗高。直接合成两个房间得了,面积还大点
3、同意chengang0223关于洁净服的意见,需要调整
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-3-15 23:16:56 | 显示全部楼层
我也想问一下,他们的东西是怎么运送的,怎么从灭菌室到缓冲间,再到细胞制备室
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-3-15 23:18:20 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2013-3-15 23:09
的确是这样,细菌制备室应该要求很高的,就一个物流缓冲就直接进入细菌制备室了。。。这证明这里的环境是 ...

如果说我灭菌时是用的两层包装,在缓冲间去掉一层包装,然后进入细胞制备室呢?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-3-15 23:20:58 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2013-3-15 23:08
高手不敢啊,但细看整个系统还是存在问题的,细菌制备室的物流进入尽靠一个缓冲就能解决问题了?细菌制备 ...

我也不专业,想问一下他的物流通道上有一个回输室是做什么的

点评

我以前只见过手术室的装修,针对这样的细菌制备还真的不知道啊,所以还真的问到我啦,我也是带着很多问题回复的这个帖子啊,  发表于 2013-3-16 18:26
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-16 09:35:56 | 显示全部楼层
不专业,但是觉得空调机房直接放在中间是不是不妥当?空调机组是个震源,还需要冷热水、蒸汽等等公用系统管道的铺设。

点评

同意啊,这个好多问题啊!!!  详情 回复 发表于 2013-3-16 12:09
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-16 12:09:25 | 显示全部楼层
小米0 发表于 2013-3-16 09:35
不专业,但是觉得空调机房直接放在中间是不是不妥当?空调机组是个震源,还需要冷热水、蒸汽等等公用系统管 ...

同意啊,这个好多问题啊!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-21 16:28

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表