[现场管理] 悬浮粒子监测问题

[复制链接]
发表于 2015-3-21 14:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
近日进行生产车间悬浮粒子的监测,过程中个别的操作间不合格,想知道除了卫生(生产车间的清场/清洁不到位)、空调系统漏了,环境(温湿度不符合要求),换气次数不符合要求、外面气候因素等是不是影响其不合格的因素外还有没有其他因素。监测过程中也出现同一间房间今天测不合格 明天再测就合格。谢谢大家
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-21 14:02:13 | 显示全部楼层
监测仪器是不是不稳定啊
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-3-21 18:04:55 | 显示全部楼层
这种情况也很正常,静态要静
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-21 18:27:52 | 显示全部楼层
如果静态确认没有问题,那就先确认一下空调是否正常,检验仪器是否正常,操作方法是否合格。以上没有问题的话,测静态一定会合格。如果不合格就是上面某一项出现问题了,如是动态不合格,就增加考虑一下粒子可能的来源和气流的流向,从上游向下游一步步找粒子来源,分析原因。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-22 09:10:11 | 显示全部楼层
测静态还是动态呢?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-3-22 09:12:33 | 显示全部楼层
监测人员动来动去也是一个因素。