求教,我公司固体提取车间(中药)改造,在相应防暴区域内设置强制送风与排风系统,可否在防暴区内布置不锈钢风管?若不允许,如何设计,谢谢各位老师。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-13 22:29:51 | 显示全部楼层
    防爆区可以走送排风管的,具体材料和施工方案要求如下:
    一、铁皮厚度应该是1.0-1.2
    二、保温材料为离心玻璃棉,或B1级橡塑棉;但设计院保险起见一般用离心玻璃棉。
    三、风阀使用高温阀、镀锌防爆风阀
    四、穿越防爆区与非防爆区时要使用隔阻措施(一般预埋套管)。
    五、排风机箱选用防爆电机。
    六、相关电气连接安装要采用防爆区施工方法

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
大呆子 + 3 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-15 13:51:12 | 显示全部楼层
非常感谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-15 14:33:43 | 显示全部楼层
客气了,希望能帮到你!!共同学习一起进步
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-16 11:48:37 | 显示全部楼层
可以,注意风管的接地、还有风管与风管之间用铜导线连上。易燃溶剂一般比空气重,注意增加底部排风。