[空调系统] 洁净区部分房间降级咨询

[复制链接]
药徒
发表于 2015-9-16 23:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
最近碰到公司想把洁净区几个功能房间降级使用和管理:灭后间及相关人流、物流辅助间原来点击为C级,灭后间与灭菌间通过灭菌柜连接,原来分别按照C、D级管理,但灭菌器出锅的物品有C级使用物品也有D级使用的物品,主要是C级使用的物品主要用于原液过滤,但灭后间与原液过滤间中间不相连且中间被D级走廊完全隔开,灭菌物品本身有呼吸袋包装,出锅后转移至原液过滤间过程中无法避开D级走廊,认为灭后间按照D级管理无实际意义且不方便日常灭菌物品的转移,进出灭后间需更C级洁净服,取出的灭后物品经过D级后再传入C级,个人为灭后间降级为D级后可行。不知各位意见如何?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-9-16 23:15:48 | 显示全部楼层
不行,不能降级
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-17 08:12:34 | 显示全部楼层
你说的不能降级依据什么?可有什么法规啥出处吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-17 08:17:23 | 显示全部楼层
GMP,无菌附录,第十三条,表一,C级,4,直接接触药品的包装材料和器具最终清洗后的处理。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-17 08:24:34 | 显示全部楼层
有呼吸袋包装进一级别脱一层包装不行吗?再说您灭后是c级,出灭后至过滤c级前还要经过d级走廊,这样的话控制c级还有实际意义吗?而且你们如果买成品培养基碟子不是就是靠多层包装跨级脱包装袋吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-17 08:58:12 | 显示全部楼层
DY11027 发表于 2015-9-17 08:17
GMP,无菌附录,第十三条,表一,C级,4,直接接触药品的包装材料和器具最终清洗后的处理。

我看了您说的十三条,原话是这样的:无菌药品的生产操作环境可参照表格实例进行选择。提取和过滤应该不算无菌药品吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-17 09:02:16 | 显示全部楼层
雪松无悔 发表于 2015-9-17 08:58
我看了您说的十三条,原话是这样的:无菌药品的生产操作环境可参照表格实例进行选择。提取和过滤应该不算 ...

那什么算无菌药品呢?
是你们现行的车间设计不合理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-17 09:03:37 | 显示全部楼层
这个可以啊。有呼吸袋包裹的。不过提醒楼主注意一下,物品从D级走廊再次进入C级原液过滤的房间时,应该进行外表面的消毒。人员在进入D级走廊后,也不能再进入原液过滤的房间了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-17 09:24:43 | 显示全部楼层
雪松无悔 发表于 2015-9-17 08:24
有呼吸袋包装进一级别脱一层包装不行吗?再说您灭后是c级,出灭后至过滤c级前还要经过d级走廊,这样的话控 ...

你知道为什么一般灭菌后出口要装个层流吗?就是便于灭菌后器具密封操作的,而你的密封操作如果是D级,而没有更高洁净级别要求,那干嘛还要防护措施咧(极端了点),都是一个级别的区域了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-17 09:25:54 | 显示全部楼层
雪松无悔 发表于 2015-9-17 08:24
有呼吸袋包装进一级别脱一层包装不行吗?再说您灭后是c级,出灭后至过滤c级前还要经过d级走廊,这样的话控 ...

成品培养基的包装是密封的,你的呼吸袋不一样啊
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-17 09:27:06 | 显示全部楼层
这种情况一般只升不降,你可以把走廊升为C的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-17 09:33:24 | 显示全部楼层
是原来设计有点问题,但现在暂时无法大变,所以想把那部分降级,另外您说的灭菌出口层流是无菌制剂车间,我们原来公司原液车间也是出口没有层流的,而且他们灭菌物品还没有呼吸袋包装,只是如同袋子或锡箔纸封口
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-17 09:48:02 | 显示全部楼层
走廊很大,连很多d级,升级要加很多风量,目前空调机组可能无法办到,另外呼吸袋是有由医用透析纸和医用复合膜构成,作用就是防菌,成品培养基里面就是呼吸袋,外面密封是为防水分挥发导致培养基干裂吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-17 10:17:47 | 显示全部楼层
风险评估,给出充分的理由说服检查员。降级管理在风险上面属于高风险。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-9-17 18:25:40 | 显示全部楼层
元芳,你怎么看?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-14 04:04

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表