蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1732|回复: 7
收起左侧

[制药用水] 微生物结果比较高

[复制链接]
药徒
发表于 2015-9-24 16:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
纯化水系统的制备系统,软化器和多介质过滤器均更换了填料,经过巴氏消毒后,取样检测微生物,发现微生物结果有点高,并且有上升的趋势。请教各位大侠,微生物结果偏高的原因。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-9-24 16:14:14 | 显示全部楼层
以前怎么样?原水呢?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-9-24 16:32:57 | 显示全部楼层
你们用的是10版标准还是15版的药典标准,用15版的会比以前结果偏高。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-24 16:37:07 | 显示全部楼层
是系统取样点还是车间使用点的样品?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-24 16:41:09 | 显示全部楼层
墨石 发表于 2015-9-24 16:14
以前怎么样?原水呢?

没更换前都是合格的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-9-24 16:42:13 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-24 16:42:24 | 显示全部楼层
尼采 发表于 2015-9-24 16:37
是系统取样点还是车间使用点的样品?

系统取样,制备系统的微生物。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-24 16:45:21 | 显示全部楼层
我们公司曾经出现过类似的问题,但是在换东西之前,之后消毒就好了。对,可能是消毒不彻底,在消毒试试