请教各位:洁净区悬浮粒子监测时,如果每个采样点测试三次。结果评价时,对于一个采样点,是看每次的测试结果呢,还是看三次测试结果的平均值?谢谢

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-20 09:32:11 | 显示全部楼层
国标和老版的ISO单次测试结果分析,多次结果计算UCL,现在新版的ISO14644好像没有UCL计算了,各算各的了

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-20 09:59:29 | 显示全部楼层
平均值  不知道你们用的是不是苏净28.3的

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-7-20 10:30:47 | 显示全部楼层
GBT16292-2010医药工业洁净室悬浮粒子检测方法  
对采样次数的规定是:采样点的数目不能少于2个,总采样次数不能少于5次,每个采样点的采样次数可以多于1次,不同采样点采样次数可以不同;
所以我觉得 假设你采样点是2个,那么可以1个采样2次,另1个采样3次,根据公式计算出UCL 根据结果判定的要求进行判定。

GBT16292-2010医药工业洁净室悬浮粒子检测方法 .pdf

1.36 MB, 下载次数: 22

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-20 10:31:00 | 显示全部楼层
参照GB-T16292-2010《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》第7条。
单点取平均值判定。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-20 10:48:32 | 显示全部楼层
平均值  不知道你们用的是不是苏净28.3的[/quote]
仪器是这家的,你的意思是每个点的三次测试结果可以有不合格的,只要平均值合格就可以了?谢谢

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-20 10:51:09 | 显示全部楼层
GBT16292-2010医药工业洁净室悬浮粒子检测方法  
对采样次数的规定是:采样点的数目不能少于2个,总采样次 ...[/quote]
你好,我说的是结果评价,如果一个点我测了两次,是看每次的结果呢还是看平均值?

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-20 10:53:40 | 显示全部楼层
你好,我说的是结果评价,如果一个点我测了两次,是看每次的结果呢还是看平均值?[/quote]
UCL必须要合格,这个我知道,国标里面结果评价是有两条的,不止看UCL

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-20 11:01:26 | 显示全部楼层
仪器是这家的,你的意思是每个点的三次测试结果可以有不合格的,只要平均值合格就可以了?谢谢[/quote]
测完之后可以看ucl的  而且结果会打印级别的啊  比较一下不就好啦

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-20 16:22:44 | 显示全部楼层
测完之后可以看ucl的  而且结果会打印级别的啊  比较一下不就好啦[/quote]
你没明白我的意思,UCL肯定要符合合格标准才行,对每个采样点来说,是看三次测试的平均值呢还是看每次的测试结果?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-20 16:31:42 | 显示全部楼层
你没明白我的意思,UCL肯定要符合合格标准才行,对每个采样点来说,是看三次测试的平均值呢还是看每次的 ...[/quote]
我们检测报告的模板是三次数值写上面 然后后面还有一栏是写平均值

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-20 16:35:28 | 显示全部楼层
转身一抹 发表于 2016-7-20 16:31
我们检测报告的模板是三次数值写上面 然后后面还有一栏是写平均值

说错了  后面一栏写的是UCL值   没写平均值
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-22 11:46:31 | 显示全部楼层
转身一抹 发表于 2016-7-20 16:35
说错了  后面一栏写的是UCL值   没写平均值

那就是每次测试的结果和UCL都合格才算合格了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-22 14:22:08 | 显示全部楼层
gaofeng0924 发表于 2016-7-22 11:46
那就是每次测试的结果和UCL都合格才算合格了?

是的呢   我们是这样做的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-8-30 13:26:15 | 显示全部楼层
gaofeng0924 发表于 2016-7-20 10:51
GBT16292-2010医药工业洁净室悬浮粒子检测方法  
对采样次数的规定是:采样点的数目不能少于2个,总采样次 ...

结果评价里写明了 Ai小于等于级别界限 UCL小于等于级别界限
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-16 12:31

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表