蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5157|回复: 4
收起左侧

[针剂检测专区] 微生物检验室布局净化

[复制链接]
药徒
发表于 2017-3-27 10:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
微生物实验室包括了无菌检查室、微生物限度检查室、阳性菌室,其背景洁净级别要求达到C级。
现在就人流、物流通道的洁净级别存在不同的看法:
一种观点认为其通道要求达到D级,包括准备室(培养基配制)、消毒室等,理由是一般区到C 级区“跳级”,所以除了检测室外的区域都要求达到D级;
另一种观点认为通道及准备室无需净化,作为控制区即可,理由是人员经过更衣缓冲、物品经过自带净化功能的传递窗进入,即便跳级也不可能影响到操作室内的洁净环境。
各位大侠有何高见?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-27 10:50:14 | 显示全部楼层
现在操作室D级也可以了,具体看药典吧
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-3-27 13:28:31 | 显示全部楼层
没必要做成跳级的,不用考虑过度级别,有缓冲即可。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-28 08:53:12 | 显示全部楼层
我们目前的实验室也是C级,即万级的,准备间和传递窗是作为控制区域管理的,人员和物品都经过适当的通道和净化措施进入实验室,不会造成不良影响的。
回复

使用道具 举报

药王
发表于 2023-4-29 19:37:37 | 显示全部楼层
感谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033