蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2873|回复: 19
收起左侧

[国内外GMP法规及其指南] 有风量罩是否可以取消测量风速?

[复制链接]
药徒
发表于 2020-4-5 10:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位老师  我家之前使风速仪测量风速之后按照公式计算总风量最后得出换气次数   现在有风量罩直接可以测出总风量  是否还需要测下风速   GMP中只是提到了A级的风速参考值   但是没有提其他级别 是否B C D级别就不用测了?
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2020-4-5 12:42:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 qjj12345 于 2020-4-5 12:44 编辑

我觉得A级别是置换型的,BCD级别是稀释型的,BCD级别测风量就可以了啊,不用测风速了,再说了没有风量之前测风速是为了换算换气次数吧,现在风量罩已经测完了。再说了换气次数只有BCD级别有参考,A级别参考的就是是气流流型和风速。个人见解。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2020-4-5 11:06:41 | 显示全部楼层
其他级别  B,C D级别不要求要求风速,要求风量。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-5 11:18:29 | 显示全部楼层
其他级别都没有风速的标准肯定是不测,并且用风速换算风量的做法不科学,也费时间啊!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-4-5 15:04:55 | 显示全部楼层
qjj12345 发表于 2020-4-5 12:42
我觉得A级别是置换型的,BCD级别是稀释型的,BCD级别测风量就可以了啊,不用测风速了,再说了没有风量之前 ...

恩 有道理
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-4-5 17:58:37 | 显示全部楼层
你自己理解的对的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-5 18:10:27 | 显示全部楼层
GMP只对A级有风速要求,故只需要A级测量风速。B,C,D级计算换气次数即可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-5 18:48:06 | 显示全部楼层
你自己理解的对的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-6 09:37:46 | 显示全部楼层
我们目前就是楼主这样,A级风速,风量有风量罩
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-4-13 16:24:46 | 显示全部楼层
风速对于乱流测得意义不大,控制好风量就能控制好换气次数、温湿度等,换气次数是关键对于B、C、D
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-23 16:17:54 | 显示全部楼层
学习了,发个评论挣个金币的,打扰了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-6-23 16:27:05 | 显示全部楼层
看你测的是什么 如果是洁净工作台生物安全柜还是需要垂直流的风速的 其中生物安全柜还需要流入风速,如果是洁净区,洁净车间这类,测换气的话直接风量罩测一个房间每个出风口算总风量再算换气次数就可以了,不用再去测风速了,没有意义
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-26 10:13:54 | 显示全部楼层
余默 发表于 2020-4-5 12:42
我觉得A级别是置换型的,BCD级别是稀释型的,BCD级别测风量就可以了啊,不用测风速了,再说了没有风量之前 ...

老师,我有个问题,房间是B+A,算房间换气次数的时候,是需要把B级所有的高效的风量再加上A级层流罩的风量,然后除以房间体积来算吗?

点评

不用,B级别是房间的。需要换气次数。A级别是层流的。层流的测试风速就行。  详情 回复 发表于 2022-10-26 11:25
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-10-26 11:25:17 | 显示全部楼层
张志杰jcu 发表于 2022-10-26 10:13
老师,我有个问题,房间是B+A,算房间换气次数的时候,是需要把B级所有的高效的风量再加上A级层流罩的风量 ...

不用,B级别是房间的。需要换气次数。A级别是层流的。层流的测试风速就行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-26 12:41:19 | 显示全部楼层
余默 发表于 2022-10-26 11:25
不用,B级别是房间的。需要换气次数。A级别是层流的。层流的测试风速就行。

那我能理解为:算换气次数的时候,只用B级风口的风量加起来除以房间的换气次数就可以了吗?

点评

处以房间体积  详情 回复 发表于 2022-10-26 13:08
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-10-26 13:08:08 | 显示全部楼层
张志杰jcu 发表于 2022-10-26 12:41
那我能理解为:算换气次数的时候,只用B级风口的风量加起来除以房间的换气次数就可以了吗?

除以房间体积
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-26 13:49:54 | 显示全部楼层

对,除以房间体积,写错了,谢谢指导

点评

课件送上  详情 回复 发表于 2022-10-26 14:05
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-10-26 14:05:48 | 显示全部楼层
张志杰jcu 发表于 2022-10-26 13:49
对,除以房间体积,写错了,谢谢指导

课件送上

空调系统设计、验证及环境监控1122.pdf

3.34 MB, 下载次数: 31

售价: 2 金币  [记录]

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-26 14:38:45 | 显示全部楼层

收了。。。。。。谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2022-11-30 15:24:13 | 显示全部楼层
学习了,那么做医疗器械的洁净间,万级(C级),可以不买风量罩,用风速仪换算吗?这家伙体积太大了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-7 11:56

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。