YISHILEI 发表于 2022-10-04 10:49 个人理解是这样的,负压是相对概念,气流的瞬间流向,开门时并不能保证阳性实验室污染空气完全不外泄。所以其余区域仍有交叉污染风险。 建议从一更开始整个区域使用一套空调系统,做全排风。
shixinyun 发表于 2022-10-04 13:16 可以的,洁净区房间是否选择排放模式是基于该房间用途及节能综合评估得出的 楼主洁净区房间不多的情况下,可以考虑使用同一台空调系统进行送风,阳性室(或需要排风的房间)使用排风机排风管道直排到室外,其他房间通过回风管道回到空调机组 当洁净区区域大、房间多,或需要排风的房间较多时,也可以考虑楼上意见,将需要排风房间送风由单独空调控制,做全排风。(此时洁净区至少由2台空调同时控制)