您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
服药啦 发表于 2024-9-25 15:50 一般是更衣-缓冲-走廊-功能间风压依次上升,某房间需要负压的另算。 详细看50457或50073,规范也有。
WHHT6 发表于 2024-9-25 16:16 一般都是走廊高,功能间相对走廊负压,这样,可以避免粉尘扩散,造成交叉污染
lilian2007177 发表于 2024-9-25 16:19 没要求的,操作间高于走廊,有负压要求的,操作间低于走廊,比如产尘间
八档丶电风扇 发表于 2024-9-25 16:42 对头、只要是走廊对应多个房间的、都应该是走廊高
GL·FDK丶 发表于 2025-2-11 12:09 请教下,洗衣/整衣间,工具清洗/工具存放,洁具清洗/洁具存放间这3个房间的压差一般是要大于洁净走廊还是 ...