您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
283127647 发表于 2024-11-15 14:52 至于做什么项目你可以看看GMP指南-厂房设施与设备 BMS章节
kong高症的鸟 发表于 2024-11-15 15:02 BMS包含的空调机组部分建议做系统影响性评估(SIA),如果非洁净空调系统评估为“无影响”系统,BMS验证范围中可以不包含非洁净空调,洁净空调做验证,非洁净空调做GEP调试即可,一般情况下BMS验证范围不包含非洁净空调,个人意见,仅供参考。
aic6tt9z6g 发表于 2024-11-15 15:46 SIA评估就分空调去评估不是按整个系统这样评估是吧?
aic6tt9z6g 发表于 2024-11-15 15:46 是计算机系统的?是一样的吗?
283127647 发表于 2024-11-15 14:46 BMS肯定要验证
aic6tt9z6g 发表于 2024-11-17 18:13 是例如BMS系统包含了是实验楼和质检楼,但是业主那边质检楼不验证,我意思是是不是可以在评估的时候把质 ...