发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
   "局部保护"和"A级送风"等术语已在多部法规文件中出现。2004年,美国FDA指南[3]首次提出"局部Class 100(ISO 5级)保护"和"局部保护"概念;2008年欧盟GMP附录1则引入"A级送风"术语。2010年,PIC/S[9]对"A级送风"作出明确定义,并特别指出:"附录1修订版虽提出'A级送风'这一新术语,但未予定义。
   术语"局部保护(LP)"与"A级送风(GAAS)"应视为等效概念,均特指通过局部高效过滤器(HEPA)送风系统降低指定工作区内关键表面受微粒(含活微粒)污染风险的防护措施。
LP/GAAS系统通常采用近工作区终端HEPA过滤配置(根据风险等级选择顶部或侧向送风方式),以确保达到ISO 5级微粒标准。该工程控制措施适用于任何背景洁净级别环境(包括D级/ISO 8、C级/ISO 7及B级洁净区)。鉴于背景洁净级别的差异,其微粒控制标准(总微粒与活微粒)及关键设计参数需基于具体应用场景进行个案评估。
   设计良好的局部保护(LP)/A级送风(GAAS)系统需合理配置排风结构,以确保洁净气流持续置换关键区域空气。根据实际需求,可合理增设隔离装置或带手套口的限制进出屏障系统(RABS)等工程控制措施,以进一步提升工作区空气质量。
   在制定层流罩/隔离器(LP/GAAS)环境监测限度时应考虑以下原则:
• 层流罩/隔离器区域的监测/测试需包含对工艺操作区附近总微粒和活性微粒的测量
• "静态"监测/测试主要用于系统整体性能的预检,以及在确认测试期间建立环境恢复限度
• 层流罩/隔离器送风系统在所有工况下,当在过滤器表面或格栅下方100-150mm处测量时,通常应满足0.5μm和5.0μm粒子的ISO 5级要求
• 虽然工作区的微粒水平取决于层流罩/隔离器配置、气流速率、消毒措施及微粒产生速率(后者受更衣程序显著影响),但设计良好的系统应能实现总微粒比"动态"背景限度降低1个对数级
• 当层流罩/隔离器用于ISO 7级/Grade B以下洁净区域时,需谨慎制定适当的活性微粒限度。其限度标准应与这些区域相对宽松的更衣和消毒要求保持一致,同时应仔细评估暴露和放置环境监测平皿的具体操作流程
• 为初始确认之目的,建议将活性微粒限度设为背景环境限度的1/2至1/3。确认测试完成后,应通过统计分析审核历史环境监测数据,并据此酌情调整限度标准。

以上内容来源于ISPE卷3,ISPE对A级送风有定义,标准也有推荐,但是对确认的周期貌似没有明确规定。
单选投票, 共有 31 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

药圣
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
新版无菌附录(征求意见稿)明确要求A级和B级6个月进行一次再确认
回复

使用道具 举报

发表于 3 天前 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
张磊jjd 发表于 2025-8-7 13:32
新版无菌附录(征求意见稿)明确要求A级和B级6个月进行一次再确认

如果定位A级,肯定要半年一次,现在拿不准的是A级送风,或者“局部保护”,有的地方确实也不是那么很重要,半年一次感觉没必要。

点评

不重要的地方为什么要A级送风呢  发表于 前天 13:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
一年一次吧    如果关键  肯定是A   既然是A级送风了   就可以适当延长了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
6个月
虽然折腾,反正不是我做
回复

使用道具 举报

药师
发表于 前天 07:24 | 显示全部楼层
我们是六个月
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-10 07:50

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表