各位老师好,D级更鞋洗手间压差设定12.5Pa,C级穿无菌内衣25Pa,穿无菌外衣37.5,按不同级别不低于10,同级别压差梯度设置报警值。D更鞋洗手间低报警11,低低报警10,C穿无菌内衣低报警设定22.5,低低设定20,这样合理吗,高报警如何设定
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2026-1-17 07:54:28 | 显示全部楼层
看晕了……最好画个图 ,大概标一下,一目了然
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-1-17 09:04:44 来自手机 | 显示全部楼层
ceq518 发表于 2026-01-17 07:54
看晕了……最好画个图 ,大概标一下,一目了然

不知道什么原因,图片上传不了
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2026-1-17 11:51:31 | 显示全部楼层
各位老师好,关于D级更鞋洗手间和C级无菌区域的压差报警设定,可以参考以下规范:

1. **压差设定**:D级更鞋洗手间压差设定为12.5Pa,C级穿无菌内衣时压差设定为25Pa,穿无菌外衣时压差设定为37.5Pa。这些设定符合洁净室环境监测系统(EMS)的要求,确保不同级别区域之间的压差梯度。

2. **报警值设定**:低报警值应低于正常设定值一定范围,以触发初步警报。具体而言,D级更鞋洗手间低报警设定为11Pa,低低报警设定为10Pa;C级穿无菌内衣的低报警设定为22.5Pa,低低报警设定为20Pa。

3. **高报警设定**:高报警值通常设定在正常设定值之上,以确保在压差超过安全范围时及时发出警报。例如,D级更鞋洗手间的高报警可以设定为14Pa或更高;C级穿无菌内衣的高报警可以设定为28Pa或更高。

综上所述,这样的压差报警设定是合理的,能够有效监控并预警洁净室环境中的压差变化,保障生产环境的洁净度和安全性。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2026-1-18 14:45:13 | 显示全部楼层
D设10pa,C设10pa,以此类推,每个区域不小于10pa,引用法规要求
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2026-1-19 08:50:04 | 显示全部楼层
类似于这样式的,自己算一下
yahca.png
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-3-10 20:31

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表