发表于 昨天 16:03 | 显示全部楼层
不见猫骨头 发表于 2026-3-30 15:52
不排除这个可能性,我们在D级环境下做的时候,有些点位是在负压称量罩或者层流罩下面,确实有这种可能性; ...

层流罩下面就不是D级了,就是局部A级,不能按照D级控,如果测房间D级粒子,就不能在层流罩下面测

点评

他们说可以,就把层流罩下面的和房间的合在一起了  详情 回复 发表于 昨天 16:43
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 16:28 | 显示全部楼层
是测试过程中数值逐渐减少,最后变成0。还是从头到尾都是0?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 16:43 | 显示全部楼层
抗争少年 发表于 2026-3-30 16:03
层流罩下面就不是D级了,就是局部A级,不能按照D级控,如果测房间D级粒子,就不能在层流罩下面测

他们说可以,就把层流罩下面的和房间的合在一起了

点评

他们是谁?层流相当于已经把房间切割了,流程的风就是一道无形的墙,把房间D级隔开了,测D级房间的点位不能放到层流下面,如果要测层流下面的粒子,就要按照A级的标准测  详情 回复 发表于 昨天 16:52
回复

使用道具 举报

药生
发表于 昨天 16:52 | 显示全部楼层
不见猫骨头 发表于 2026-3-30 16:43
他们说可以,就把层流罩下面的和房间的合在一起了

他们是谁?层流相当于已经把房间切割了,流程的风就是一道无形的墙,把房间D级隔开了,测D级房间的点位不能放到层流下面,如果要测层流下面的粒子,就要按照A级的标准测

点评

领导呗,我来的时候就这样了,提了,没用  详情 回复 发表于 昨天 17:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 17:02 | 显示全部楼层
抗争少年 发表于 2026-3-30 16:52
他们是谁?层流相当于已经把房间切割了,流程的风就是一道无形的墙,把房间D级隔开了,测D级房间的点位不 ...

领导呗,我来的时候就这样了,提了,没用

点评

那没辙了,遇到这样的领导只能干瞪眼了  详情 回复 发表于 13 小时前
回复

使用道具 举报

药生
发表于 13 小时前 | 显示全部楼层
不见猫骨头 发表于 2026-3-30 17:02
领导呗,我来的时候就这样了,提了,没用

那没辙了,遇到这样的领导只能干瞪眼了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
Aa1994 发表于 2026-3-30 15:38
就算对着高效D级洁净区也不可能两个都是0

怼着高效就应该是0
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
单从数据来看是合格的,但是这种情况大概率是放在高效正中心测点,测点位置是不符合布点要求(避开送回风口),不能真实反映房间环境。洁净环境检测咨询13258207809(微信同号)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-3-31 21:51

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表