如题:空调初中效,以及不同房间之间安装的仪表是叫做压差表(口头用语)?还是叫差压表(专业术语)?反正闲着也是闲着,大家来讨论一下或者具体的定义来源都可以说一下

单选投票, 共有 46 人参与投票

投票已经结束

56.52% (26)
8.70% (4)
34.78% (16)
您所在的用户组没有投票权限
就这个到底叫啥.png
回复

使用道具 举报

大师
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
压差表和差压表在药学和医疗器械领域有明确的区分。压差表通常用于测量两个位置之间的压力差,例如空调系统初中效过滤器或不同房间之间的压差监测。这种仪表通过连接被测管道的两个端口,计算并显示实时的压力差值(ΔP),常用于通风系统的风压测量、管道系统中的流量监测等。

差压表则是医药行业GMP认证专用仪表,主要用于测量洁净厂房、净化空调系统及空气过滤设备的正负压差,确保洁净环境符合药品生产质量管理规范(GMP)要求。其核心厂商包括天津凯士达、北京艾凡鹏等,典型型号如K2000、Magnehelic 2000。

综上所述,在专业术语中,应使用“差压表”来指代上述应用场景中的设备,而“压差表”则可能引起误解。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药王
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
差压表:更偏向标准、书面、专业术语
国标、图纸、说明书、资质文件里,一般用:
差压表、差压计、微差压表
压差表:行业口头、现场俗称

一样用,不影响交流
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
鬼使神差 发表于 2026-3-6 08:37
差压表:更偏向标准、书面、专业术语
国标、图纸、说明书、资质文件里,一般用:
差压表、差压计、微差压 ...

赞同。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
现场的空调和房间测量压差的我只听过压差表,差压表还是头一次听,感觉机智鼠的回答更贴切。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
查了一下,有这两种不同的东西,用起来还是要分清楚的好。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
差压表是标准名称,俗称压差表
回复

使用道具 举报

发表于 4 天前 | 显示全部楼层
我们一般用德维尔的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
没多大区别,都是一种东西
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 10:33 | 显示全部楼层
本质上一个东西,看房间、看洁净区 → 叫压差表;看管道、看过滤器、看设备 → 叫差压表
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-3-10 20:32

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表