蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: w88811216
收起左侧

[确认&验证] 洁净室最大人数

  [复制链接]
大师
发表于 2017-2-6 17:20:53 | 显示全部楼层
莫言我第一 发表于 2017-2-6 16:50
非常现实的问题的,我相信国内很多厂家微生物实验室测试房间面积也就这么大?

微生物检测室有工作台呢,其实你就标个最多2人,需要严格限定人数的基本是高风险产品,D级呢随便糊弄下就可以了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-7-21 10:54:20 | 显示全部楼层
xiaolong526 发表于 2017-1-24 13:35
①按照GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》的要求,4.3.5:根据不同的空气洁净度等级和工作人员数量,洁净厂 ...

这里有一个资料,是考虑到“number of particles (≥0.5μm)shed by the personnel present in the involved cleanrooms”的理论计算的最大人数,看是否可以参考。
maximum occupancy in cleanroom.jpg

A Quantitative Study in Cross Contamination.pdf

2.87 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 金币 -1

回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-21 15:24:05 | 显示全部楼层
嘻嘻 学习学习!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-3 16:57:39 | 显示全部楼层
求教:请问大家的新风量为什么取30%。我咨询了我们公司的设备经理,我们的新风量达到了50%还多?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-8-3 16:59:28 | 显示全部楼层
不止有人数限制,还有管理方法。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-6 14:11:44 | 显示全部楼层
学习了,有用
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-6-12 21:50

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表