蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5721|回复: 13
收起左侧

[设施设备] 气闸室和缓冲间的区别

[复制链接]
药徒
发表于 2012-6-22 14:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
气闸室和缓冲间有何区别?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-6-22 14:27:26 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-6-22 14:40:39 | 显示全部楼层
非常感谢坛友全面细致的解答!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-22 20:44:44 | 显示全部楼层
我也学习一下。愚公系列能不能列个专题出来方便大家寻找。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-22 20:56:41 | 显示全部楼层
我也来学习下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-22 22:50:18 | 显示全部楼层
学习一下,
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-23 20:11:41 | 显示全部楼层
我也来学习学习。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-15 17:24:15 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,貌似新GMP上没有“缓冲间”三个字,只有气闸室,缓冲间只是我们通俗的叫法吧,缓冲间只是气闸室的一种形式而已。不知道说的对不对,不对勿喷。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-15 09:03:05 | 显示全部楼层
慢慢研究一下
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-11-15 11:40:44 | 显示全部楼层
缓冲间和前后房间保持依次递变的压差梯度,和其他操作间压差要求一致。气闸同时高于低于相邻的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-11-15 11:46:36 | 显示全部楼层
新版GMP中叫气锁吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-27 12:29:06 | 显示全部楼层
学习了,好东东!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-7-13 08:51:58 | 显示全部楼层
c45566012 发表于 2012-7-15 17:24
弱弱的问一句,貌似新GMP上没有“缓冲间”三个字,只有气闸室,缓冲间只是我们通俗的叫法吧,缓冲间只是气 ...

我同意你的说法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-2 11:15:57 | 显示全部楼层
我们上周检查,其中有一条缺陷就是关于气锁间的。我们物料进入车间,最外间一般区,为脱外包,中间是气锁间,物表清洁、消毒的,然后就进入洁净区的洁净走廊了。我们在气锁间划了一条红线,在红线靠近洁净区一侧放置了不锈钢托盘。检查老师的意见是红线不能划到房间中,只能划到挨着脱外包间的门处,原因是物料传递人员不能进入气锁间。我们解释了,划在门口,人不能进,物料怎么消毒,门只有那么大,怎么将物料堆码?我们房间是有压差梯度的,从脱外包间进来,门是向气锁间开启的,托盘放到门口,怎么开门呢?检查老师回复不接受解释。请问,各位你们是如何设置的?谢谢。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-15 10:44

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表