高效过滤器检漏时每测一个高效都要调整PAO上游浓度,严重影响进度。改在空调送风发烟送往各房间高效是否可行?
光度计(检漏仪)每次按打印单时数值都会有波动,经常因此导致数据不合格,有没有高手分享解决这个问题的经验?

点评

光度计打印的是检测过程中的最大值 你这个波动导致不合格到底是个什么情况  发表于 2021-8-21 07:47
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-20 19:37:04 来自手机 | 显示全部楼层
采用热发烟,从空调机箱内发烟(风机后,中效过滤袋前)。去检测最远端过滤器的上游浓度,如果最远端的过滤器可以检测到上游浓度,现在就可以逐个进行检测了,采用此方法,只需要检测一次上游浓度,速度快。

点评

冷发烟也可以  发表于 2021-8-21 15:54
速度快  发表于 2021-8-21 15:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-21 06:52:15 来自手机 | 显示全部楼层
看空调系统时的设计是否有考虑这个吧
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-8-21 08:06:49 | 显示全部楼层
1.可行;发烟有多种方式,比如静压箱发烟、支风管发烟、总管发烟,关键是否设置了发烟口;
2.打印时有波动?测试时数据直接导入U盘,测试结束后再打印是否可行?

点评

发烟口自己开,很快的  发表于 2021-8-21 15:55
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-8-21 08:38:12 | 显示全部楼层
应该是仪器问题。摁打印键时的瞬间数值就大于0.01,甚至会达到1。然后又恢复正常。

点评

你看没看测试过程中的数据。。。  发表于 2021-8-21 09:50
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-8-21 09:36:01 | 显示全部楼层
先说你的光度计的型号,如果是ATI的,可以先停止测试,再打印,其他品牌也应该可以这么操作,如果不行,那就把喇叭口对着高效中心再去点打印,这里的数据相对最安全,如果是设备振动就有数据产生,那就说明管道脏了,或者排气过滤器需要更换了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-9-1 08:53:33 | 显示全部楼层
厂家说可能是更换非原装油导致的。然而并没有。现在还是测完上游浓度的第一次启动检测时,一按开始/暂停键就报警。停止后再开始检测就不会报警。烦死了,一堆废单。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-16 11:10:39 | 显示全部楼层
不是,气溶胶光度计一般只是记录最高值吧,最高值合格,还用看啥波动?你摁打印键。数据超标?仪器的问题吧。
空调系统用热发烟,测一个上游浓度就可以啊。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-2 04:38

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表