如题:空气净化系统送风口回风口比例关系?? 哪个标准里规定了这个啊?? 还有机组选型富余量如何规定??最好有依据  谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-29 08:18:35 | 显示全部楼层
ISPE-HVAC里面提到一句回风不超过新风量的一半。   通常我们控制为30%为了保证人员有足够的新鲜空气进入。      设计余量我这个还没看到哪里规定了余量。工程惯例至少应保留20%以上的余量

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
huigenghao + 4 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-29 08:20:44 | 显示全部楼层
这个余量不是满足最低法规要求的20%,是你警戒线之上再增大20%以上

点评

那个法规:??  详情 回复 发表于 2015-3-29 09:23
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-29 09:21:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 aflyfish 于 2015-3-29 10:02 编辑

1、这个没有规定,只有建议,主要还是根据工艺等需要来进行设计,比如有些机组全新风都可能;还有些空调回风基本都可以利用,但必须保证每人40m3/h的新风补充量(算下人数);
2、关于富足余量,我一般选择30%以上,因为存在系统老化,漏风等情况,压差保证,还有则是如果洁净区布局或级别发生变化,如果没有余量后期工作不好做。
3、放大余量后,一定要在调试时进行确认,这里面有陷阱。

送回风口比例没有规定,满足送回排风量就行了,当然有余量的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-29 09:23:27 | 显示全部楼层
APHI 发表于 2015-3-29 08:20
这个余量不是满足最低法规要求的20%,是你警戒线之上再增大20%以上

那个法规:??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-29 09:31:34 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2015-3-29 09:23
那个法规:??

法规是指中国GMP各种级别洁净室的最低换气次数,以这个为基础,加上其它的一些算法反推空调机组的风量

点评

我是说 房间的风口 送 和回 尺寸  详情 回复 发表于 2015-3-29 12:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-29 10:18:45 | 显示全部楼层
这个以满足你的需要为目的,不必纠结那个法规规定。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-3-29 11:35:49 | 显示全部楼层
我不懂工程,但楼主是说送风与回风,不是说新风与回风

总的送风量应该由工程设计来计算,而不是简单的寻找规定,因为需要满足你的压差要求,还有厂房、风管本身还有损耗等

点评

房间的  详情 回复 发表于 2015-3-29 12:29
我是说 送风风口 和回风风口尺寸  详情 回复 发表于 2015-3-29 12:28
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-29 12:28:53 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-3-29 11:35
我不懂工程,但楼主是说送风与回风,不是说新风与回风

总的送风量应该由工程设计来计算,而不是简单的寻 ...

我是说 送风风口 和回风风口尺寸

点评

好象没有这方面的计算,至少我不懂  详情 回复 发表于 2015-3-29 12:32
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-29 12:29:05 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-3-29 11:35
我不懂工程,但楼主是说送风与回风,不是说新风与回风

总的送风量应该由工程设计来计算,而不是简单的寻 ...

房间的

点评

房间的送风量与回风,这个只要送换气次数达到要求,压差达到要求就可以的吧,需要慢慢调整的,理论计算不可靠 如果回风不足,没办法泄压,回风太猛,压差不够  详情 回复 发表于 2015-3-29 12:31
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-29 12:29:54 | 显示全部楼层
APHI 发表于 2015-3-29 09:31
法规是指中国GMP各种级别洁净室的最低换气次数,以这个为基础,加上其它的一些算法反推空调机组的风量

我是说 房间的风口 送 和回 尺寸  
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-3-29 12:31:22 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2015-3-29 12:29
房间的

房间的送风量与回风,这个只要送换气次数达到要求,压差达到要求就可以的吧,需要慢慢调整的,理论计算不可靠

如果回风不足,没办法泄压,回风太猛,压差不够
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-3-29 12:32:38 | 显示全部楼层
野性之吻 发表于 2015-3-29 12:28
我是说 送风风口 和回风风口尺寸

好象没有这方面的计算,至少我不懂

点评

貌似 有这样的规定  详情 回复 发表于 2015-3-29 12:33
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-29 12:33:22 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2015-3-29 12:32
好象没有这方面的计算,至少我不懂

貌似 有这样的规定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-29 12:34:48 | 显示全部楼层
1、机组风机风量选择,一般按照理论计算风量的1.2倍选型。暖通手册里
2、新风百分比,回风百分比,不清楚了,找你们公司最初医药设计院的竣工图里看一下,暖通引用了哪些设计标准文件

点评

暖通手册???  详情 回复 发表于 2015-3-29 13:20
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-3-29 13:20:19 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2015-3-29 12:34
1、机组风机风量选择,一般按照理论计算风量的1.2倍选型。暖通手册里
2、新风百分比,回风百分比,不清楚了 ...

暖通手册???
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-29 15:27:45 | 显示全部楼层
额,风口的面积有固定的风量
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-11-17 12:16

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表