 楼主| 发表于 2013-6-13 21:29:13 | 显示全部楼层
固定式臭氧检测仪
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-6-13 21:29:23 | 显示全部楼层
高精度、长寿命的进口电化学臭氧传感器  .
自动温度补偿、零点、满量程漂移补偿 
防高浓度气体冲击的自动保护功能 .
全软件校准功能,用户也可自行校准,用3个按键实现,操作简单 .
现场安装
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-6-13 21:29:34 | 显示全部楼层
检测气体:空气中的臭氧浓度 
检测原理:电化学原理,壁挂式、管道式安装
检测方式:固定、在线检测,扩散式测量 
螺纹尺寸:M40 X 1.5mm  
显示方式:带背光液晶显示
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-6-13 21:33:06 | 显示全部楼层
手持泵吸式臭氧检测仪
整机体积小、重量轻,防水、防尘、防爆、防震设计 。
数字LCD背光显示,声光、振动报警功能 。
采用大容量锂电充电电池,可长时间连续工作 。

检测气体:空气中的臭氧浓度
检测原理:电化学式
检测范围:0~100 ppm
检测精度:≤±3%(F.S)
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-6-13 21:34:59 | 显示全部楼层
现在王总的介绍基本结束
现在进入答疑时间
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-6-13 21:35:31 | 显示全部楼层
2013年第十期蒲公英YY大讲堂猜迷中奖领钱钱啦
https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=139992
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-6-13 21:40:04 | 显示全部楼层
longstory03 (21:35:25)
请问老师:臭氧用于车间消毒时与双氧水的优劣
『蒲公英』jmmarui 送给 [蒲公英]康尔臭氧
『蒲公英』icedy (21:35:46)
王总,目前我们有两种臭氧发生器。包括电容式的和电解水式的。
1、电容式的,属于16个并联,老是打火,烧掉,是因为湿度太大的原因吗?2、电解水的臭氧浓度比电晕的高很多,为什么? 谢谢!
Sarah (21:37:11)
这么验证也可以?
漫步云端 (21:38:50)
臭氧与卤族元素容易反应,在纯化水管道中消毒是,怎么能更好的处理呢?
『蒲公英』icedy (21:39:27)
外置
『蒲公英』icedy (21:39:39)
变压器
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-6-13 21:43:04 | 显示全部楼层
【蒲公英】沁人绿茶 (21:40:12)
王总:13918818561          qq :814652890
『蒲公英』icedy (21:40:29)
好,谢谢
桃源佬 (21:40:40)
管道是不锈钢的,被氧化了会怎么样啊?生锈?也看不到啊
『蒲公英』icedy (21:40:43)
谢谢绿茶
蒲公英 梦 (21:41:10)
走姿派快去跟贴领奖哦
bbcsz (21:42:12)
选型有的资料用0.42,更多用0.38,为什么?
bbcsz (21:42:45)
半衰期
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-6-13 21:45:11 | 显示全部楼层
王总说臭氧的半衰期不是固定的
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-6-13 21:48:27 | 显示全部楼层
『蒲公英』fastest2003 (21:45:25)
臭氧浓度测试仪 怎么校验
Sarah (21:45:56)
只能检测0-1ppm
Sarah (21:46:46)
如何让GMP检查
部门认可
蒲公英制药技术论坛-毒手药王 送给 [蒲公英]康尔臭氧
【蒲公英】QA-小步德 送给 [蒲公英]康尔臭氧
Sarah (21:47:27)
自己检测,官方出报告?
Sarah (21:47:31)
他们同意吗
Sarah (21:47:36)
我们一直在寻找这个方法
桃源佬 (21:47:43)
500m2的D级区,取代甲醛消毒的臭氧发生器多少钱呢?
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-6-13 21:51:18 | 显示全部楼层
蒲公英-xxjiangxi (21:48:38)
如何对臭氧发生器做确认
蒲公英-xxjiangxi (21:48:50)
对的
【蒲公英】-竹韵人生 (21:49:35)
冻干粉针臭氧消毒浓度一般是D级区10ppm,C级区15ppm,B级区20ppm?还有采用其他浓度的么?
『蒲公英』fastest2003 送给 [蒲公英]康尔臭氧
沉默是金 (21:50:08)

沉默是金 (21:50:22)

【蒲公英】QA-小步德 (21:51:02)
臭氧的氧化性 比双氧水还要强 那么用臭氧消毒是不是对设备和环境的氧化比双氧水还厉害啊
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-6-13 21:55:02 | 显示全部楼层
蒲公英】QA-小步德 (21:51:02)
臭氧的氧化性 比双氧水还要强 那么用臭氧消毒是不是对设备和环境的氧化比双氧水还厉害啊
grass1001 (21:51:15)
现在对洁净区消毒,臭氧是最优选择吗?
dsh15565159868 送给 [蒲公英]康尔臭氧
『蒲公英』fastest2003 (21:52:42)
臭氧浓度测试仪,贵公司出厂时,有权威的校验证书吗?
Davis (21:53:20)
空间消毒,臭氧浓度和洁净室气流组织有相关性?
『蒲公英』情非得已 (21:53:23)
手持式和纯化水在线的浓度监测仪什么价位啊?
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-6-13 22:02:21 | 显示全部楼层
蒲公英-xxjiangxi (21:55:13)
如何对臭氧发生器保养和维护
ueszzx2000 (21:59:49)
防爆区内的化工类产品洁净区可以用臭氧消毒吗??
『蒲公英』fastest2003 (22:01:06)
臭氧浓度测试仪,校验过程,能不能简单介绍下。用手持式的做对照校验吗?
ueszzx2000 (22:01:42)
那放在那儿啊?电火花
°﹏梦染江山 乄 舞 蝶 (22:02:05)
纯化水系统用巴士灭菌效果怎么样
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-6-13 22:04:42 | 显示全部楼层
今天的直播即将结束
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-6-13 22:05:01 | 显示全部楼层
感谢王总给我们带来的臭氧应用于讲解
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2013-6-13 22:06:38 | 显示全部楼层
感谢各位的关注
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-6-13 22:36:12 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-21 20:24:19 | 显示全部楼层
路过!!!!!!












天地插销
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-1 15:06:56 | 显示全部楼层
下载学习,谢谢分享!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。