蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4195|回复: 19
收起左侧

[工程设计] 穿楼层洁净区设计,请大家评判

[复制链接]
药徒
发表于 2012-2-29 11:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
这两天看到个洁净区设计方案,由于受厂房面积限制;某精烘包产品按工艺流程将不同的功能分区分别自上而下安排在三层楼内,并通过穿层洁净楼梯相联通以供操作人员在洁净区移动。三层楼高共18米,截图见附件,请大家从法规符合性和控制难度方面谈谈对于这种设计的看法。

洁净区.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-2-29 11:22:51 | 显示全部楼层
方案不可取:1、洁净区涵盖楼梯,很难保证清洁到位;2、成本高。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-2-29 11:24:34 | 显示全部楼层
补充一下,洁净区都为D级,为API精烘包。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-29 12:25:52 | 显示全部楼层
同路学习中      
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-2-29 13:42:18 | 显示全部楼层
楼梯一般设在一般区,易清洁,减少交叉污染。

点评

你说的属于常识性问题,但是这个项目的限制条件就在那里了。 洁净区楼梯是根本就不可行还是怎么样?一般洁净区不锈钢平台也有洁净楼梯啊。 这种设计楼梯间就相当于洁净走廊或者缓冲区,难点就是该区域内的洁净空调  详情 回复 发表于 2012-3-2 10:24
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-3-2 10:24:35 | 显示全部楼层
咕咕 发表于 2012-2-29 13:42
楼梯一般设在一般区,易清洁,减少交叉污染。

你说的属于常识性问题,但是这个项目的限制条件就在那里了。
洁净区楼梯是根本就不可行还是怎么样?一般洁净区不锈钢平台也有洁净楼梯啊。
这种设计楼梯间就相当于洁净走廊或者缓冲区,难点就是该区域内的洁净空调如何设计满足换气要求。
除此之外,大家有否什么其他角度的评价?希望做工程的达人能都说说看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-2 11:48:02 | 显示全部楼层
1.产品类型
2.什么工序,是否有必要全在D级区
3.高效分布是什么样子的,看不到

点评

产品类型为原料药API 工序为结晶、粉碎、整粒、暂存、混合,全在D级区 高效分布还没有  详情 回复 发表于 2012-3-8 09:04
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-2 11:56:57 | 显示全部楼层
lingzhong 发表于 2012-3-2 11:48
1.产品类型
2.什么工序,是否有必要全在D级区
3.高效分布是什么样子的,看不到

不是很可取,楼梯下部存在净化死角。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-2 12:03:34 | 显示全部楼层
jiayb128 发表于 2012-3-2 11:56
不是很可取,楼梯下部存在净化死角。

那不是问题,楼梯又不是彻底封闭式的
何况你没见那些大型设备,死角到处都是
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2012-3-2 12:17:36 | 显示全部楼层
觉得这种方式很难符合要求

在出口加一个缓冲
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-3-2 20:18:11 | 显示全部楼层
这个设计一定要改一下,还是想办法把楼梯放在一般生产区去,想办法再设计一下吧。

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2012-3-8 09:05
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-3-8 09:04:51 | 显示全部楼层
lingzhong 发表于 2012-3-2 11:48
1.产品类型
2.什么工序,是否有必要全在D级区
3.高效分布是什么样子的,看不到

产品类型为原料药API
工序为结晶、粉碎、整粒、暂存、混合,全在D级区
高效分布还没有
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-3-8 09:05:30 | 显示全部楼层
hengjiang 发表于 2012-3-2 20:18
这个设计一定要改一下,还是想办法把楼梯放在一般生产区去,想办法再设计一下吧。

谢谢
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-3-11 11:59:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 石头968 于 2012-3-11 12:02 编辑

按照工序独立分区
保证各分区厂房密闭
可以公用空调系统
物料通过管道密闭传送
楼梯设在一般区
可以把图纸发给我看看吗?
这个图纸只能看到局部?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-13 21:16:51 | 显示全部楼层
设置楼梯对卫生的影响可以不计,现在的技术完全可以解决卫生死角的问题。从运行成本来说,这种设计在空调运行成本上来说可能会高点,另外员工操作起来会不方便,至于法规上个人觉得没有什么障碍
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-15 08:59:45 | 显示全部楼层
samuel 发表于 2012-3-8 09:04
产品类型为原料药API
工序为结晶、粉碎、整粒、暂存、混合,全在D级区
高效分布还没有

工序来看,结晶是否没有必要在洁净区。
首先结晶进料,应该是封闭的,出料可能会敞口,也可能封闭,即使敞口,那就把出料放在洁净区?
如此,还用洁净区分层?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-3-15 09:03:29 | 显示全部楼层
结晶后就粉碎?
中间缺步骤吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-8 16:54:46 | 显示全部楼层
精致结晶后是干燥粉筛
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-8 16:55:21 | 显示全部楼层
我现在是同样的问题困扰着在。。。   跟楼主竟然一模一样的问题;;
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-6 09:45:19 | 显示全部楼层
弱弱地问一下楼主,最后怎么处理了,还是采取洁净区设置楼梯的方式吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-10 07:26

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表