[其他] 压差这样波动正常吗?

[复制链接]
发表于 2013-11-13 15:14:13 | 显示全部楼层
建议查查排风
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-13 15:22:14 | 显示全部楼层
lizhiqiangqq 发表于 2013-11-13 15:14
建议查查排风

排风还是回风?具体查什么内容?谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-13 15:26:55 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2013-11-13 15:09
排除控制系统问题与信号问题!我们叫他们把送风风机频率及新风开度固定后还有波动!真的可能是风管震荡、 ...

看看监测点在风管的位置
一  长度问题要考虑
二、探点的深度也要考虑下,尝试在风管中间点看看效果如何
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-13 15:32:31 | 显示全部楼层
window 发表于 2013-11-13 15:26
看看监测点在风管的位置
一  长度问题要考虑
二、探点的深度也要考虑下,尝试在风管中间点看看效果如何

我们测得两个房间的压差,采样口在两个房间,不在风管上。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-13 15:38:35 | 显示全部楼层
不错,支持下!












2345.housewh.com
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-13 15:39:11 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2013-11-13 15:32
我们测得两个房间的压差,采样口在两个房间,不在风管上。

如此,不应该存在这个问题的,还是回到自控系统看看PID参数设定吧
个人看法哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-13 15:39:28 | 显示全部楼层
不知道不懂这个
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-13 15:42:39 | 显示全部楼层
window 发表于 2013-11-13 15:39
如此,不应该存在这个问题的,还是回到自控系统看看PID参数设定吧
个人看法哈

把送风风机频率及新风开度固定后还有波动.
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-13 15:44:19 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2013-11-13 15:42
把送风风机频率及新风开度固定后还有波动.

那还真有点奇了哈
那么两房间的点又是如何设置的呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-13 15:45:43 | 显示全部楼层
可否将房间的点的MAP提供一下
MAP里要注 送风口 回风口 门及物料传递窗等,如有的话
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-13 16:50:23 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2013-11-13 15:09
排除控制系统问题与信号问题!我们叫他们把送风风机频率及新风开度固定后还有波动!真的可能是风管震荡、 ...

控制 稳定?? 确定不是信号的问题呗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-14 09:29:08 | 显示全部楼层
如果是房间的压力监测,机械震动所引起的压力变化应该在风送入房间后可消除的
这也是我好奇之处
以下几方面找找可能原因吧
1、房间监测点与房间气流组织关系
2、回风压力变化的影响
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-19 14:04:16 | 显示全部楼层
谢谢各位的指导!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-19 14:17:44 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2013-11-13 13:13
是自控系统,风机自动变频;不过后来改为定风量,改善也不大。还是较大波动!

你们已经改为了定风量了,? 那样就不应该有波动了才对啊! 如果是变风量系统,有点波动时正常的。因为变风量有的是房间压力控制,压力值的微小波动会让送回风HVAC系统的变风量阀门动作。但会在一定范围内。门的下方的扫地条和这个没有关系,为了干净卫生,我强烈建议你们将条拿掉,去掉,缝隙的过风,让房间之间有风量的小部分流动传递是正常的。
建议:
1,检查房间密闭性。看有没有漏风的(门的缝隙除外,门是允许有漏风的,大小看看满足设计值否)。
2,检查定风量阀。校验定风量阀的风量。
3,可以用风量罩查查房间的送风SA,回风RA,排风EA。
4,房间是正压还是负压?对房间做重新HVAC系统的验证,尤其是风量和换气次数方面的验证re-validation
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-19 14:20:35 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2013-11-13 15:09
排除控制系统问题与信号问题!我们叫他们把送风风机频率及新风开度固定后还有波动!真的可能是风管震荡、 ...

'真的可能是风管震荡'  .....?  这个可能没有。除非是非常不专业的风管施工队伍做的HVAC风管道安装施工。还是调试的没有做好。C&Q, IQ/OQ testing! 重做
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-19 14:31:32 | 显示全部楼层
PAO4发烟用油 发表于 2013-11-19 14:17
你们已经改为了定风量了,? 那样就不应该有波动了才对啊! 如果是变风量系统,有点波动时正常的。因为变 ...

谢谢!貌似相当专业!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-25 11:59:22 | 显示全部楼层
只要在标准范围内,这点波动是可以接受的;如果你的净化空调覆盖的区域越多,波动的幅度会更大,不同的功能间波动的幅度还不一样。这也是现在很少有设计单位选择使用一个独立净化空调供应所有车间不同区域(小车间除外)的原因;当使用EBS系统对这些数据进行趋势分析时候可以非常明显的发现各功能间压差波动的趋势。但某些功能间的波动范围接近低限时候(静态)就需要考虑系统问题了。动态生产时,一个局部的房间正常开关门如果导致多个功能间的压差明显波动都要考虑系统问题。(不仅仅是HVAC分区设置和总风量平衡,还包含送回风风管和风阀的控制等)
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-25 13:17:59 | 显示全部楼层
sunshine007 发表于 2013-11-25 11:59
只要在标准范围内,这点波动是可以接受的;如果你的净化空调覆盖的区域越多,波动的幅度会更大,不同的功能 ...

谢谢你指导!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-29 20:20:35 | 显示全部楼层
|专|                             |网|
|业|丘丘:908+919+018|上|
|快|                             |可|
|速|请拨:18350095961|查|
|代|                             |代|
|办|   王先生           |考|
|正|                            |消|
|规|                            |分|
|驾|                            |转|
|照|                            |户|
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-13 01:06

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表