有一新建车间风量自动控制,门下方有扫地条;房间压差在18到24Pa之间一直波动!这样正常码?会是什么原因造成压差波动,请各位高手发表看法,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-13 12:53:38 | 显示全部楼层
开门关门人员走动
回风阀门的自动调整
...........
都会引起压差变化吧?
我们的压差表也是一直动,运行部门查过,没有异常,后来认为正常了......
关键我们有时候基本都显示压差<5pa,但持续时间很短,几分钟吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-13 12:57:40 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2013-11-13 12:53
开门关门人员走动
回风阀门的自动调整
...........

已经排除人员开关门了,就是压差持续波动,大的时候18-24;觉得有点大!有点感觉送风不均衡一样,一会风大一会风小?

点评

自控系统,风机自动变频?  详情 回复 发表于 2013-11-13 13:03
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-13 13:00:31 | 显示全部楼层
类似  论坛 有人提过这样的问题  包括我也是  存在疑惑 哈哈    我是压差变  你确定 是波动么??   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-13 13:03:36 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2013-11-13 12:57
已经排除人员开关门了,就是压差持续波动,大的时候18-24;觉得有点大!有点感觉送风不均衡一样,一会风大 ...

自控系统,风机自动变频?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-13 13:03:52 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-11-13 13:00
类似  论坛 有人提过这样的问题  包括我也是  存在疑惑 哈哈    我是压差变  你确定 是波动么??

确定是持续的波动,我这有视频,就是太大,55M,就没上传。

点评

控制系统 稳定不??就是 信号接收 和输出 有没有  详情 回复 发表于 2013-11-13 13:23
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-13 13:13:17 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2013-11-13 13:03
自控系统,风机自动变频?

是自控系统,风机自动变频;不过后来改为定风量,改善也不大。还是较大波动!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-13 13:23:30 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2013-11-13 13:03
确定是持续的波动,我这有视频,就是太大,55M,就没上传。

控制系统 稳定不??就是 信号接收 和输出  有没有
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-13 13:34:21 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2013-11-13 13:13
是自控系统,风机自动变频;不过后来改为定风量,改善也不大。还是较大波动!

看看你的监测点位置
监测点附近前后风管是否有变径等情况?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-13 13:36:14 | 显示全部楼层
如果是定风量自控,应考虑风速不均匀导致的系统自控所致波动情况
另系统自控设定调整一下PID看看

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
石头968 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-11-13 13:55:17 | 显示全部楼层
最有可能是自动控制系统的PID参数有问题,造成系统超调振荡。
这个可以让自控工程师调整一下,或者让供应商给调整一下。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-11-13 13:58:00 | 显示全部楼层
先风机定频,看看有没有改善。
如果没有改善,可能是压差显示仪表的漂移性振荡,或者送风系统的本身的机械振荡了。
送风系统的机械振荡,不太好处理。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-13 14:09:28 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-11-13 13:58
先风机定频,看看有没有改善。
如果没有改善,可能是压差显示仪表的漂移性振荡,或者送风系统的本身的机械 ...

果然专家
学习更多了,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-13 14:41:51 | 显示全部楼层
window 发表于 2013-11-13 13:36
如果是定风量自控,应考虑风速不均匀导致的系统自控所致波动情况
另系统自控设定调整一下PID看看

谢谢指导!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-13 14:42:26 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-11-13 13:58
先风机定频,看看有没有改善。
如果没有改善,可能是压差显示仪表的漂移性振荡,或者送风系统的本身的机械 ...

谢谢石头哥!专家!

点评

我是学自控专业的,随便说说,不一定正确。 我们曾经发生过这样的事情,类似于RABS的手套周期性鼓起来的事情,潮起潮落的感觉。  详情 回复 发表于 2013-11-13 14:49
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-11-13 14:49:00 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2013-11-13 14:42
谢谢石头哥!专家!

我是学自控专业的,随便说说,不一定正确。
我们曾经发生过这样的事情,类似于RABS的手套周期性鼓起来的事情,潮起潮落的感觉。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-11-13 14:57:47 | 显示全部楼层
我以前也遇到过这种情况,系统没有自控,是指针式压差表波动
后来发现和压差测试口的位置有关系,靠近送风口,气流不稳造成的
现在的空调机组也会出现这种问题,初中效前后均流段不够,导致压差波动
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-13 14:57:55 | 显示全部楼层
谢谢!我叫他们弄一下,看看有没有改善?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-13 15:05:34 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2013-11-13 14:57
我以前也遇到过这种情况,系统没有自控,是指针式压差表波动
后来发现和压差测试口的位置有关系,靠近送风 ...

谢谢!可能是送风、回风的问题了?我们叫他们把送风风机频率及新风开度固定后还有波动。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-11-13 15:09:34 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2013-11-13 13:23
控制系统 稳定不??就是 信号接收 和输出  有没有

排除控制系统问题与信号问题!我们叫他们把送风风机频率及新风开度固定后还有波动!真的可能是风管震荡、管径变化、折弯之类或是安装位置靠近送风、回风口啦?具体原因较难调查。

点评

控制 稳定?? 确定不是信号的问题呗  详情 回复 发表于 2013-11-13 16:50
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-12 10:04

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表