[生产运营] 昨晚对新车间的风管进行验收,此情况是否为正常?

[复制链接]
药徒
发表于 2013-12-11 09:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
昨晚天黑后,对风管进行了密封性检查,方法是将每段风管的一段堵住,另一端的内侧使用LED高功率灯打光,在外面全黑的情况下,在外侧观察风管是否有漏光。然后出现了以下的问题。图片是每个送风口的风阀,这个风阀临近高效,且过了初、中效之后的。每个风阀的转轴与风管的连接处,都存在漏光。粗略估计每个风管的风阀漏光面积约为1mm²,也就是说,高效与夹层是通过这1mm²想通的,当然后期还要上保温。发现这个问题的时候,施工方说这是没办法的事,包括我们公司的项目办及工程部门也没有提出异议,我现在考虑的是,这个会不会影响空调系统的运转。因为毕竟没有密封,且临近高效。还是这个风险是可以忽略的。另外您公司遇到过这种情况吗?

转轴与风管间的缝隙为漏光点

转轴与风管间的缝隙为漏光点
SHU]9GD$2T]VQ(A6(CQ5]1V.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-11 10:06:56 | 显示全部楼层
不太了解这方面,不过还是支持楼主
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-12-11 10:11:49 | 显示全部楼层
这个是没办法的,活动部件都要有间隙,好的产品可能间隙更小一些而已。。
调整好风量后定位,打胶做二次密封。
再依靠保温层三次密封吧,也是可以的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-11 10:15:39 | 显示全部楼层
路过学习了~~~
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-12-11 12:27:46 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-12-11 10:11
这个是没办法的,活动部件都要有间隙,好的产品可能间隙更小一些而已。。
调整好风量后定位,打胶做二次密 ...

谢谢石头老师,明白了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-11 11:04:23 | 显示全部楼层
请问一下,风管在制作的时候,怎样清洗才最好?
回复

使用道具 举报

药王
发表于 2023-3-20 20:35:26 | 显示全部楼层
感谢分享,努力学习
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-7 13:24

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表