蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1371|回复: 9
收起左侧

[内外部检查] 配液罐洗涤废液排放

[复制链接]
药士
发表于 2014-7-11 17:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大家好,想咨询一下配液罐废液如何排放呢?觉得直接与地漏连接不妥啊!你们是怎么做的呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-11 18:37:15 | 显示全部楼层
气动隔膜泵抽出去
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-11 19:14:44 | 显示全部楼层
我们是排液管道接到C区排污管
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-7-11 22:01:50 | 显示全部楼层
那就排到污水站。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-12 10:12:45 | 显示全部楼层
有污水站的直接排污水站,没有污水站的,一定要中和后测量好再排。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-12 16:29:17 | 显示全部楼层
走地漏呗  不直连 洁净区多一个排液口不是多一份污染的风险么  
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2014-7-12 17:13:01 | 显示全部楼层
八戒 发表于 2014-7-12 16:29
走地漏呗  不直连 洁净区多一个排液口不是多一份污染的风险么

我就是想和地漏相连,但是安装一个疏水阀,应该可以起到一定的隔离,不知道行不行???
回复

使用道具 举报

药士
 楼主| 发表于 2014-7-12 17:24:03 | 显示全部楼层
安装疏水阀一来可以起到一定的隔离作用,二来可以在罐体灭菌时可以排除冷凝水!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-7-14 14:28:28 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2014-7-12 17:24
安装疏水阀一来可以起到一定的隔离作用,二来可以在罐体灭菌时可以排除冷凝水!

建议做个空气阻断 疏水阀隔离效果可能无法说服检查人员
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-11 16:05:38 | 显示全部楼层
八戒 发表于 2014-7-14 14:28
建议做个空气阻断 疏水阀隔离效果可能无法说服检查人员

直接地漏,地面上都是水。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-7 03:10

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表