发表于 2015-7-22 12:13:38 | 显示全部楼层
这个需要你们做个验证文件,你们会为了突发类情况停泵导致水不循环,如果你们做的验证文件中纯化水不循环验证时间大于15小时,且验证合格,你们在15小时内停机应该没有问题,但是如果长期这么干就不清楚了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-23 11:27:07 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2015-5-22 16:22
可以挑战验证看看会有多严重。

这样运行成本会降低很多么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-23 20:09:02 | 显示全部楼层
小胖不帅 发表于 2015-5-22 15:22
不符合!纯化水不循环了,怎么保证停机期间都是合格的?

有的还必须停机,因为以前的设备不具备自循环系统,储罐水满了,不停怎么办?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-10 20:52:31 | 显示全部楼层
验证合格看专家的个人想法了   会不会认可
为什么不24小时开?这也用不了多少电啊
个人觉得停止这么久微生物会滋生,具体看你们的验证结果了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-11 12:36:16 | 显示全部楼层
风险比较大,如果有必要的验证数据支持或者挑战性试验非常成功可以考虑,不过质量第一,建议循环贮存。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-11 12:43:46 | 显示全部楼层
gyliukun 发表于 2015-5-22 15:33
GMP 第九十九条 纯化水、注射用水的制备、贮存和分配应能防止微生物的滋生。纯化水
可采用循环,注射用水可 ...

专业的回答