蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7855|回复: 24
收起左侧

[制药用水] 纯化水分配系统每天下午5点停机,第二天早上8点开机,这样符合GMP要求不?

  [复制链接]
药徒
发表于 2015-5-22 14:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
纯化水分配系统每天都是早上八点开机,下午5点停机,每周消毒一次,这样符合GMP要求不?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-22 15:22:00 | 显示全部楼层
不符合!纯化水不循环了,怎么保证停机期间都是合格的?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-5-22 15:25:10 | 显示全部楼层
这点电费都惦记着呀?

点评

真有老板的成本意识拉开质量意识几个天文单位。  详情 回复 发表于 2015-5-22 15:33
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-5-22 15:33:14 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2015-5-22 15:25
这点电费都惦记着呀?

真有老板的成本意识拉开质量意识几个天文单位。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-22 15:33:23 | 显示全部楼层
GMP 第九十九条 纯化水、注射用水的制备、贮存和分配应能防止微生物的滋生。纯化水
可采用循环,注射用水可采用70℃以上保温循环。

1、没有强制纯化水必须要循环。如果你有更好的措施防止微生物滋生也可以,必须有验证数据证明。
2、根据你的纯化水是用于什么生产工序,做风险评估及验证
3、每周一次的消毒,采用的什么消毒方式。消毒周期不是拍脑门定出来的,是验证出来的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-22 15:34:37 | 显示全部楼层
坛子里不知道有没有药监局的人。。。知道你是哪里的会不会直接飞行检查
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-22 15:38:47 | 显示全部楼层
太省了吧,你们
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-22 15:51:13 | 显示全部楼层
跟老板说不能停,现在飞检很频繁
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-22 16:21:32 | 显示全部楼层
呵呵!!!!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-5-22 16:22:17 | 显示全部楼层
可以挑战验证看看会有多严重。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-22 16:37:14 | 显示全部楼层
对循环系统:停机、排尽、吹干、充氮气保护,以防止微生物滋生。
第二天来了,可以直接制水,排放一段时间就可以用

点评

请教:固体制剂---如果做了24小时断电验证,可不可以“纯化水分配系统每天下午5点停机,第二天早上8点开机”  详情 回复 发表于 2015-5-22 17:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-22 17:21:15 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-5-22 16:37
对循环系统:停机、排尽、吹干、充氮气保护,以防止微生物滋生。
第二天来了,可以直接制水,排放一段时间 ...

请教:固体制剂---如果做了24小时断电验证,可不可以“纯化水分配系统每天下午5点停机,第二天早上8点开机”

点评

停机排尽,开机可靠的冲洗,经过验证,也没问题啊,很多都是没问题的,只是我们有了更先进的技术手段,就要尽可能降低风险。  详情 回复 发表于 2015-5-22 17:24
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-5-22 17:24:33 | 显示全部楼层
coffeewoman 发表于 2015-5-22 17:21
请教:固体制剂---如果做了24小时断电验证,可不可以“纯化水分配系统每天下午5点停机,第二天早上8点开机 ...

停机排尽,开机可靠的冲洗,经过验证,也没问题啊,很多都是没问题的,只是我们有了更先进的技术手段,就要尽可能降低风险。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-5-22 18:54:33 | 显示全部楼层
不符合,都没有循环
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 17:10:33 | 显示全部楼层
benbene 发表于 2015-5-22 15:34
坛子里不知道有没有药监局的人。。。知道你是哪里的会不会直接飞行检查

药监就那几号人,没人去举报,他们那有空来拜访你啊。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-4 17:13:45 | 显示全部楼层
老板都喜欢这样干,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-15 13:59:44 | 显示全部楼层
“GMP 第九十九条 纯化水、注射用水的制备、贮存和分配应能防止微生物的滋生。纯化水
可采用循环,注射用水可采用70℃以上保温循环。

1、没有强制纯化水必须要循环。如果你有更好的措施防止微生物滋生也可以,必须有验证数据证明。
2、根据你的纯化水是用于什么生产工序,做风险评估及验证
3、每周一次的消毒,采用的什么消毒方式。消毒周期不是拍脑门定出来的,是验证出来的”
赞同
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-15 16:35:15 | 显示全部楼层
wanggui_929 发表于 2015-6-4 17:13
老板都喜欢这样干,

呵呵.............
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-20 11:23:19 | 显示全部楼层
很多企业貌似都在这样做,长期这样做风险很大,管壁会附着微生物形成生物膜就不好办了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-22 12:13:38 | 显示全部楼层
这个需要你们做个验证文件,你们会为了突发类情况停泵导致水不循环,如果你们做的验证文件中纯化水不循环验证时间大于15小时,且验证合格,你们在15小时内停机应该没有问题,但是如果长期这么干就不清楚了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-13 10:23

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表