各位海友,如果我们知道了一个洁净房间的送风量,回风量,漏风量。能够计算出这个房间的绝对压差吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-6 23:20:40 | 显示全部楼层
理论上不能,至少要知道房间泄露的缝隙大小。

但是一般没有这么干的啊。。。直接弄根长点的管子伸一般区去,压差表一接不就完事了

点评

嗯,理解。可是在设计的时候没有办法直接测量啊,但是可以计算出送风量等数值。我就想了解一下,从理论上是否可以计算出绝对压差这个值。要不压差图上面的绝对压差都是拍脑门出来的吗?哈哈  详情 回复 发表于 2015-9-7 09:19
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-9-7 07:46:48 | 显示全部楼层
理论上可以
但是算起来怕很麻烦吧
楼主可以试着做做,最后告诉我们这些懒人一个结果

点评

哈哈,我找了找资料 确实没有看到明确的理论计算,我正想用伯努利方程是否可行呢。。。  详情 回复 发表于 2015-9-7 09:20
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-9-7 08:01:45 | 显示全部楼层
学习学习啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-7 08:41:23 | 显示全部楼层
能够推算出这个房间的压差,不能够计算出这个房间的绝对压差。

点评

没理解,推算出这个房间与哪里的压差?  详情 回复 发表于 2015-9-7 09:20
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-7 08:42:58 | 显示全部楼层
理论上可以,实际无法计算,因为无法做到房间不泄露,得不到泄漏量数据

点评

假如有泄露数据,理论上怎么算?  详情 回复 发表于 2015-9-7 09:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-7 08:45:52 | 显示全部楼层
你的绝对压差干什么用???直接压差表不就完事了么,现在不是只要求相对压差

点评

设计阶段的压差图上面的绝对压差是怎么来的呢?  详情 回复 发表于 2015-9-7 09:22
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-7 09:19:18 | 显示全部楼层
jordaniscz 发表于 2015-9-6 23:20
理论上不能,至少要知道房间泄露的缝隙大小。

但是一般没有这么干的啊。。。直接弄根长点的管子伸一般区 ...

嗯,理解。可是在设计的时候没有办法直接测量啊,但是可以计算出送风量等数值。我就想了解一下,从理论上是否可以计算出绝对压差这个值。要不压差图上面的绝对压差都是拍脑门出来的吗?哈哈
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-7 09:20:20 | 显示全部楼层
蜗牛98 发表于 2015-9-7 07:46
理论上可以
但是算起来怕很麻烦吧
楼主可以试着做做,最后告诉我们这些懒人一个结果

哈哈,我找了找资料 确实没有看到明确的理论计算,我正想用伯努利方程是否可行呢。。。

点评

估计伯努利来解决这个问题有点头疼  详情 回复 发表于 2015-9-7 10:56
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-7 09:20:55 | 显示全部楼层
XQW 发表于 2015-9-7 08:41
能够推算出这个房间的压差,不能够计算出这个房间的绝对压差。

没理解,推算出这个房间与哪里的压差?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-7 09:21:19 | 显示全部楼层
wuyxwuyx 发表于 2015-9-7 08:42
理论上可以,实际无法计算,因为无法做到房间不泄露,得不到泄漏量数据

假如有泄露数据,理论上怎么算?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-7 09:22:15 | 显示全部楼层
zqtcqy 发表于 2015-9-7 08:45
你的绝对压差干什么用???直接压差表不就完事了么,现在不是只要求相对压差

设计阶段的压差图上面的绝对压差是怎么来的呢?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-7 09:23:52 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-7 09:23:58 | 显示全部楼层
u12shark 发表于 2015-9-7 09:22
设计阶段的压差图上面的绝对压差是怎么来的呢?

设计图上面不是相对压差么?有绝对压差???

点评

我看的有  详情 回复 发表于 2015-9-7 13:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-7 10:08:29 | 显示全部楼层
很高大上的问题啊
我感觉算得出来,但是我算不来。。。

点评

那就帮忙置顶,坐等大神哈  详情 回复 发表于 2015-9-7 13:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-7 10:40:13 | 显示全部楼层
厉害,算出来告诉一声,学习学习
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-9-7 10:56:02 | 显示全部楼层
u12shark 发表于 2015-9-7 09:20
哈哈,我找了找资料 确实没有看到明确的理论计算,我正想用伯努利方程是否可行呢。。。

估计伯努利来解决这个问题有点头疼
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-7 13:01:42 | 显示全部楼层
zqtcqy 发表于 2015-9-7 09:23
设计图上面不是相对压差么?有绝对压差???

我看的有
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-9-7 13:02:56 | 显示全部楼层
xtwyzxy 发表于 2015-9-7 10:08
很高大上的问题啊
我感觉算得出来,但是我算不来。。。

那就帮忙置顶,坐等大神哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-9-7 21:41:54 | 显示全部楼层
u12shark 发表于 2015-9-7 09:19
嗯,理解。可是在设计的时候没有办法直接测量啊,但是可以计算出送风量等数值。我就想了解一下,从理论上 ...

压差的设计这里,就遵循GMP那个5 和10以及对风险控制的原则就可以了。
调节压差的时候,一般是根据回风来实现的。影响一个房间压差的因素比较多。除了风,还有缝。

点评

那设计时的绝对压差就是拍脑门拍出来的呗?  详情 回复 发表于 2015-9-7 22:01
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-6-18 16:45

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表