[复制链接]
发表于 2016-5-16 15:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
想请教下各位大神   关于制药用水的循环管网供水流速和回水流速  都是怎么规定的  应该是多少
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-16 16:47:37 | 显示全部楼层
一般是回水流速在0.9-1.1米每秒,根据计算出的流量进行控制,如果检测到的流量偏小,应该在自动程度中加大纯化水循环泵的频率,使之合格,这个一般可能是前面的用水点打开阀门放水造成的。

一般还需要在前面的用水点同时打开三个阀门(开到最大),看看纯化水循环泵的频率达到最大时是否可以满足回水流速(也就是流量的要求)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-16 17:02:28 | 显示全部楼层
打开一个用水点,流速就为0,还能用吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-16 18:31:10 | 显示全部楼层
绝酷-刀- 发表于 2016-5-16 17:02
打开一个用水点,流速就为0,还能用吗?

当然不能用了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-16 19:55:22 | 显示全部楼层

那该怎么测试?把车间全打开?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-17 08:55:07 | 显示全部楼层
我们都是直接控制回水流速,保证雷诺数为2300以上就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-17 09:06:12 | 显示全部楼层
回水流速1.5M/S 通过水泵的变频控制,基本能保证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-17 09:13:59 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-5-17 09:29:20 | 显示全部楼层
在回水那里加一个流速表 还得确认回水管路与循环管路管径一致 否则还得将流速表位置的流速转换为循环管路流速 应保持循环管路流速大于1M/S
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-18 08:38:27 | 显示全部楼层
最近做了几个测试   例如  一个使用点大量用水的情况下 就保证不了1m/s   只有把循环泵的变频器频率加大  回水流速达到1.5以上就没问题了  综合考虑 大于1.5 保证没问题  当不适用的情况下可以降频 使流速达到1就行了  出于从节能的角度考虑  大家说说自己的想法
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-7 09:29:28 | 显示全部楼层
一般大于雷诺数2000,核算成流速为>0.922m/s,为了规避风险 回流流速会考虑一些余量,基本为1.5m/s。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-9 20:27

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表