[生产运营] 请教大家一下,粉针剂(青霉素类)车间洁净区温湿度要求的问题

[复制链接]
药徒
发表于 2016-8-31 16:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
胶塞、铝盖清洗灭菌岗位有必要有温湿度么?为什么?
现在工艺规程里的要求是:分装室:温度18-26℃  湿度30-65%
称量室:温度18-26℃  湿度≤50%

轧盖室:温度18-26℃  湿度45-65%
不知道是否合理,也没找到相关文件规定说明
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-8-31 16:30:34 | 显示全部楼层
感觉超出洁净区温湿度范围总是不太好,不过内控可以将范围定的更窄一点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-31 16:47:35 | 显示全部楼层
1、温湿度问题主要考虑操作人员的舒适性与物料是否对温湿度敏感
2、湿度主要考虑微生物的滋生
3、如果存在高湿和高温的区域可以单独制定合适的标准与其他区域区分开标准
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-31 16:59:15 | 显示全部楼层
同意三楼的观点。对于粉针剂,湿度尽量控制低一些,我们一般控制在30%到50%之间。

点评

您是北方的吧?  发表于 2016-9-11 21:26
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-8-31 20:44:39 | 显示全部楼层
根据自己产品和剂型特点来确定吧
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-8 11:16:39 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2016-8-31 20:44
根据自己产品和剂型特点来确定吧

赞同~~~~~~~~~