同一洁净级别的两个房间需要压差梯度的,压差标准一般是多少?≤5pa可以吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-5 16:37:05 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-5 16:39:37 | 显示全部楼层
可以 保持压差梯度就行。设计上应大于5pa,实际可能达不到。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-5 16:45:19 | 显示全部楼层
在新版GMP中对于这些没有明确的规定,大于等于5Pa,是98版的。
QQ截图20170705164410.png
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-5 18:38:10 | 显示全部楼层
可以的,不为零就好。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-7-5 18:47:55 | 显示全部楼层
我们是大5pa。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-5 18:53:25 | 显示全部楼层
要大于等于5pa
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-7-5 21:24:36 | 显示全部楼层
怎么最近打广告的这么多
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-5 23:47:49 | 显示全部楼层
solitary1205 发表于 2017-7-5 16:37
要≥5pa

为什么是5?有什么来由吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-6 10:39:01 | 显示全部楼层
同级别的没有具体规定,只要保持压差就行。5pa是指不同洁净级别的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-7-6 14:48:01 | 显示全部楼层
ISO14644建议的梯度压差取5-25Pa,是有原因的。
静压差是以一定风量通过洁净室与相邻操作间门窗孔口缝隙时的阻力;
理论上,1Pa的相对压差对应的缝隙风速1.06m/s,对于乱流洁净室可以防止来自缝隙另一侧的气流对洁净室的渗透;但是压差≤5Pa,对于空调净化系统来说会很不稳定,而且不容易保持。过去我国采用的微压差计是以mmH2O表示的,最小一格为0.5mmH2O,即5Pa,因此习惯取5Pa为必要的压差值;目前洁净室通常使用的微压差计量程0-60Pa,最小分度2Pa,精度等级FS+-2%,如果梯度压差取≤5Pa,不便日常记录与监控;
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-9 21:06:45 | 显示全部楼层
hhp 发表于 2017-7-6 14:48
ISO14644建议的梯度压差取5-25Pa,是有原因的。
静压差是以一定风量通过洁净室与相邻操作间门窗孔口缝隙时 ...

请问一下,精度2%是从哪里看到的,我们的压差表计量院检定标准都是按2.5%
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-16 02:09

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表