[工程设计] 【讨论】不同级别之间压差的设计

[复制链接]
药徒
发表于 2017-9-20 10:57:43 | 显示全部楼层
建议有缓冲,按B级设计,按C级监控。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-20 11:01:18 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-9-20 10:26
好问题,隧道烘箱应该按照什么级别管理呢

隧道烘箱安装在D级,烘箱内部为A级,得靠压差来保证洁净度,就像脉动灭菌柜一样,但烘箱的网带是不能越到B+A或A+C的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-20 11:03:18 | 显示全部楼层

局部A放在B级环境还是C级环境,取决于产品工艺和风险分析,不能一概而论
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-20 11:04:58 | 显示全部楼层
引申到另外一个问题,更鞋间D级,一更,C级,二更,B级,缓冲B级,大家觉得这个更鞋间是不是应该设置成CNC比较好,设置成D级其实有很多问题的。请大家接着讨论。

点评

更鞋间看更什么鞋了,如果有总更,已经换拖鞋了,D级也可以,但实际上还是CNC更好管理一些  详情 回复 发表于 2017-9-20 13:13
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-20 12:31:59 | 显示全部楼层
其实这一条还是挺明确的,洁净区与非洁净区、不同级别之间压差不低于10p,当然指的是相邻的或相同的房间。另外对于从D级区进B级是否需要过渡一个缓冲的C级房间,这个并没有绝对的要求,关键是看你如何控制,确保B级区的洁净度(粒子、浮游菌、沉降菌)和自净时间。你要是能确保这个B级房间的环境没有问题,当然是可以的,压差10p就可以。但我觉得还是很难控制的,对于房间的粒子检测、自净时间验证难度很大。因此还是建议增加一个C级的缓冲。

点评

如果单单从环境控制角度来看,个人认为那就不是问题了 现在设计的D级静态粒子测试结果有时都能达到A级,而且只要是负压,对相邻的房间也基本没有什么影响  详情 回复 发表于 2017-9-20 13:07
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-9-20 13:07:56 | 显示全部楼层
热水器 发表于 2017-9-20 12:31
其实这一条还是挺明确的,洁净区与非洁净区、不同级别之间压差不低于10p,当然指的是相邻的或相同的房间。 ...

如果单单从环境控制角度来看,个人认为那就不是问题了
现在设计的D级静态粒子测试结果有时都能达到A级,而且只要是负压,对相邻的房间也基本没有什么影响
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2017-9-20 13:13:20 | 显示全部楼层
aflyfish 发表于 2017-9-20 11:04
引申到另外一个问题,更鞋间D级,一更,C级,二更,B级,缓冲B级,大家觉得这个更鞋间是不是应该设置成CNC ...

更鞋间看更什么鞋了,如果有总更,已经换拖鞋了,D级也可以,但实际上还是CNC更好管理一些
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-9 07:14

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表