[行业动态] D洁净区压差要求是多少

[复制链接]
药徒
发表于 2019-2-18 19:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
D洁净区压差要求是多少

比如  干燥间  粉碎间  中间站

压差
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-2-18 20:45:04 | 显示全部楼层
根据产品需要设置一定的压差梯度就可以,比如一些产尘操作间如粉碎、过筛、干燥等操作间应该对前室负压

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2019-2-18 21:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-18 20:57:40 | 显示全部楼层
GMP只有不同洁净区(10Pa)和相邻级别洁净(保持适当的压差梯度)的压差要求。GMP实施指南中相同级别指出可以是2Pa,但介于不好操作,建议5Pa;这个看你企业自己了最核心房间相对外界,不要太高就好,免得把房间挤开缝。好多企业设计图是相邻房间5Pa的要求,而实际控制到10Pa左右。

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2019-2-18 21:16
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-2-18 21:16:49 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2019-2-18 20:45
根据产品需要设置一定的压差梯度就可以,比如一些产尘操作间如粉碎、过筛、干燥等操作间应该对前室负压

谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-2-18 21:16:56 | 显示全部楼层
304628646 发表于 2019-2-18 20:57
GMP只有不同洁净区(10Pa)和相邻级别洁净(保持适当的压差梯度)的压差要求。GMP实施指南中相同级别指出可以 ...

谢谢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-2-19 08:34:31 | 显示全部楼层
洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10帕斯卡。必要时,相同洁净度级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度。

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2019-2-20 21:20
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-19 10:05:39 | 显示全部楼层
从更衣往后排,更衣一般要求10pa以上,不过比较经济实用的应该到12—13pa,产尘间及溶媒适用房间相对于相邻房间相对负压,这样排下来,一般到干燥、粉碎大概在25-30pa左右。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-2-19 10:43:51 | 显示全部楼层
2010版GMP实施指南中的内容:“洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应不低于10帕斯卡。”
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-19 10:58:58 | 显示全部楼层
不同级别压差大于10pa,例:洁净区相对一般区的压差为大于10pa。相同级别保持一定的压差梯度,一般为大于5pa,例:粉碎前室相对粉碎间压差为大于5pa。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-20 17:04:46 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2019-2-18 20:45
根据产品需要设置一定的压差梯度就可以,比如一些产尘操作间如粉碎、过筛、干燥等操作间应该对前室负压

请教一下,像粉碎这样的房间的门必须要往前室开吗?

点评

一般操作间门是向正压方向开的  详情 回复 发表于 2019-2-20 18:07
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-2-20 17:11:48 | 显示全部楼层
同洁净区5pa足够,根据产尘情况,选择相对于走廊是正压(不产尘)或者负压(产尘)。

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2019-2-20 21:20
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-2-20 18:07:46 | 显示全部楼层
camle 发表于 2019-2-20 17:04
请教一下,像粉碎这样的房间的门必须要往前室开吗?

一般操作间门是向正压方向开的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-2-20 18:51:19 | 显示全部楼层
北重楼 发表于 2019-2-20 18:07
一般操作间门是向正压方向开的

好的,谢谢~
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-2-20 21:20:37 | 显示全部楼层
梦魂牵绕♂ 发表于 2019-2-19 08:34
洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于10帕斯卡。必要时,相同洁净度级别的不同功能区 ...

谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-2-20 21:20:48 | 显示全部楼层
Empty丶 发表于 2019-2-20 17:11
同洁净区5pa足够,根据产尘情况,选择相对于走廊是正压(不产尘)或者负压(产尘)。

谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-28 07:28

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表