[质量保证QA] ABCD级的换气次数最低分别是多少?参照什么标准?

[复制链接]
药徒
发表于 2019-8-20 10:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
ABCD级的换气次数最低分别是多少?参照什么标准?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-20 12:17:57 | 显示全部楼层
A级只有风速要求。
Xshot-0587.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-29 16:53:55 | 显示全部楼层
FDA行业指南
无菌工艺生产的无菌药品cGMP(2004)
说D级每小时达到20次是可以接受的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-8-20 10:59:09 | 显示全部楼层
没人回答吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-8-20 12:09:56 | 显示全部楼层
2010年 药品GMP指南:厂房与设备 P377
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-8-20 12:54:32 | 显示全部楼层
怎么现在有人说B级最低50,C级最低25,D级最低15?

点评

谁说的谁出来解释!  详情 回复 发表于 2019-8-20 14:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-20 13:34:45 | 显示全部楼层
linux407 发表于 2019-8-20 12:54
怎么现在有人说B级最低50,C级最低25,D级最低15?

说又不犯法,随便怎么说都可以啊!关键是他们拿不出证据
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-8-20 14:09:40 来自手机 | 显示全部楼层
linux407 发表于 2019-08-20 12:54
怎么现在有人说B级最低50,C级最低25,D级最低15?

谁说的谁出来解释!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-20 14:18:14 | 显示全部楼层
Much has been made of the importance of “air change rate” (volume of air/hour ÷ room
volume) or “ventilation rate”, the number of times in an hour that the air volume of a room is
replaced. Little is said about the relationship between these rates and the classification of the
space, recovery rates and the more important issue of total volume of ventilation.
When considering the design of classified space, designers will often first consider the
requirement for 20 Air Changes/hour (AC/hr), expressed in the 1987 FDA Sterile Guide. In
lieu of calculating the airflow required by the process, many will default to “rules of thumb”
for ventilation rate by the class of space, typically in the ranges:
z 15-20 AC/hr for Controlled, Not Classified (CNC) spaces
z 20-40 AC/hr for Grade 8 (EU Grade C)
z 40-60 AC/hr for Grade 7 (EU Grade B)
z 300-600 AC/hr for Grade 5 (EU Grade A)
出自ISPE HVAC 2.3.6 Total Airflow Volume and Ventilation Rate
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-20 14:28:44 | 显示全部楼层
参照国家标准制定自己的标准,但标准必须高于等于国家标准
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-8-20 14:55:46 | 显示全部楼层
崔云龙521 发表于 2019-8-20 12:17
A级只有风速要求。

有理有据,令人信服
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-29 16:29:09 | 显示全部楼层
B级40,C级25 ,D级15
回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-28 15:41:11 | 显示全部楼层
有理有据,令人信服
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-13 14:17:33 | 显示全部楼层
顶一下,又有没有大师更新?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-4 11:51:42 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-8-5 13:25:58 | 显示全部楼层
YY 0033-2000 无菌医疗器具生产管理规范
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-7 17:17:03 | 显示全部楼层
D级,部分房间≥6合理吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-8 10:58:37 | 显示全部楼层
1433240751 发表于 2022-7-7 17:17
D级,部分房间≥6合理吗?

至少是15次
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-7-8 14:57:16 | 显示全部楼层
linux407 发表于 2019-8-20 12:54
怎么现在有人说B级最低50,C级最低25,D级最低15?

验收指南的要求  平时不是
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-7-25 13:28:29 | 显示全部楼层
 15-20 AC/hr for Controlled, Not Classified (CNC) spaces
 20-40 AC/hr for Grade 8 (EU Grade C)
 40-60 AC/hr for Grade 7 (EU Grade B)
 300-600 AC/hr for Grade 5 (EU Grade A)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2026-4-3 06:04

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表