蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2056|回复: 6
收起左侧

[生产运营] 所以纸张B级洁净区洁净区必须经过蒸汽灭菌嘛?

[复制链接]
药徒
发表于 2019-10-24 21:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
所以纸张B级洁净区洁净区必须经过蒸汽灭菌嘛?文件可以塑封,批纪录和辅助记录是必须经过湿热灭菌嘛?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-24 21:45:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 林水湾 于 2019-10-24 21:47 编辑

1.进B级区的纸最好是尘纸。
2.塑封的可以在熏蒸前传进去。3.批记录、辅助记录湿热灭菌后风险会降低。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-10-25 08:35:24 | 显示全部楼层
VHP也可以的,灭菌柜灭过纸都会变了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-25 10:54:46 | 显示全部楼层
我上一家单位,批记录都是湿热灭菌进去的,会稍微变形,最起码是真实的,风险也降低了,VHP的话,也不见得能全部灭菌到位吧,不太了解,毕竟只是表面灭菌
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-25 11:11:28 | 显示全部楼层
所以…………没道理,哈哈
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-10-25 15:02:48 | 显示全部楼层
哈哈 不要轻易使用VHP 墙板会长小泡泡的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-10-28 09:43:14 | 显示全部楼层
塑封,湿热灭菌
回复

使用道具 举报