[复制链接]
药徒
发表于 2021-3-30 11:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
粒子计数法进行空调系统终端高效检漏是否合适?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2021-3-30 18:29:06 | 显示全部楼层
可以,但是需要上游侧达到一定粒子数量,下游检测粒子才有意义
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-8 16:48:00 来自手机 | 显示全部楼层
虽然有国标方法,但是实际检测来看没有气溶胶检漏效果好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-30 11:39:43 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

不合适,你扫一下肯定不合适
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-30 12:44:45 | 显示全部楼层
可以的,但前提你要有合适的检测方法和接受标准
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-30 13:06:34 | 显示全部楼层
以现在的监管水平来看,肯定不合适了。不管你的执行有多到位,SOP有多完善。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-30 13:36:08 | 显示全部楼层
行业在进步,不行了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-30 14:43:20 | 显示全部楼层
我公司现在除了A级区做PAO的检漏,其他房间的高效全部是尘埃粒子计数器扫描法,但是在检查过程中也没有受到挑战!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-30 16:02:07 | 显示全部楼层
高效检漏都用的PAO检测的吧
回复