在我国,大部分体外诊断试剂属于医疗器械管理,生产过程需要符合《体外诊断试剂生产和质量管理规范》的要求,但用于血源筛查的体外诊断试剂属于药品管理,其生产过程需要符合GMP的要求。本文以 EPC工程(总承包)集成服务商CEIDI西递的某项目为例,具体谈谈诊断试剂GMP车间建设经验。




该项目面积为3500 ㎡,CEIDI西递主要依据以下原则进行车间布局:
1、按生产工艺流程布置。流程尽可能短,减少交叉往复,人流、物流走向合理。配备人员净化室(换鞋室、存外衣室、盥洗室、穿洁净工作服室及缓冲室)、物料净化室(脱外包间、缓冲室和双层传递窗),以及洁具室、洗衣间、暂存室等,每间用室相互独立,净化车间的面积在保证基本要求前提下,与生产规模相适应。
2、按空气洁净度级别,从高到低,由内向外。
3、同一洁净内或相邻洁净室(区)间不产生交叉污染
(1)生产过程和原料不会对产品质量产生相互影响;
(2)不同级别的洁净室(区)之间有气闸室或防污染措施,零配件的传送通过双层传递窗。

具体洁净度的级别,CEIDI西递按照YY 0033-2000《无菌医疗器具生产管理规范》附录B中无菌医疗器械器具生产环境洁净度级别设置指南来设置。阴性、阳性血清、质粒或血液制品的处理操作设置在10,000级环境下进行,与相邻区域保持相对负压,并符合防护规定。酶联免疫吸附试验试剂、免疫荧光试剂、免疫发光试剂、聚合酶链反应(PCR)试剂、金标试剂、干化学法试剂、细胞培养基、校准品与质控品、酶类、抗原、抗体和其他活性类组分的配制及分装等产品的配液、包被、分装、点膜、干燥、切割、贴膜、以及内包装等工艺环节,设置在100,000级净化环境中进行操作。无菌物料的分装则设置在局部百级的环境。

在空调和通风系统方面,CEIDI西递在酶联免疫吸附试剂体外诊断试剂盒生产区,采取有效措施防止气溶胶的产生,在放射性免疫体外试剂盒生产区,碘标记间和碘分装间不采用回风,排风系统设置独立的管道,并且经过活性炭吸附过滤后在高于建筑物三米以上的排放;阳性对照分装生产室设置单独空调系统,采用全排式不回风,排风管高于建筑物3米。

当前,体检中心、独立实验室正如雨后春笋般异军突起,一些独立的医学检验实验室也方兴未艾,这为体外诊断试剂的发展提供了广阔的市场空间。CEIDI西递多年来与生物医药企一同成长,在该行业实验室装修建设成就显著,近年来与方达医药、复星医药、百趣生物、传味生物科技等众多知名企业建立了合作关系,完美落实了每一项洁净工程。有需要的企业可以登录上海西递实业有限公司官网咨询了解。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-21 03:52

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表