12        灭菌隧道        PID        冷凝水回路中,两路脚座阀门,其中一路电磁角座阀,是否可以通过冷却段温度来反馈调节冷冻水排水速度呢?通过控制冷冻水排水速度来控制温度,是否有些滞后,能否达到稳定调节的功能;13        灭菌隧道        PID        冷却1/冷却段2均设置有冷冻水降温功能,请确认各段温度的设置值;如此快速降温,是否对瓶身质量产生影响,需要进一步确认;

15        灭菌隧道        PID/FS        隧道压差调节的逻辑是如何的?
FS没有描述进瓶段风机的运行逻辑,加热器的运行逻辑;
FS中预热段存在风机压力检测、预热段温度超标(猜测指加热器出口)、预热区温度超上限、预热段与房间压差超上下限;
FS中加热段存在风机压力检测、加热段加热器出口温度超标、加热区温度超上下限(±5)、预热段与房间压差超上下限;与预热段不同,当出现加热器超温,预热段改变风机频率(不妥,影响压差平衡),加热段停止加热管加热;预热区仅上限,没有下限,报警纠正方式也不同,预热段加热管停止/网带停止,加热段超上限停止加热,超下限网带停止;
FS中冷却段存在风机压力检测、冷却区温度超上下限(±10)、预热段与房间压差超上下限;相较加热段,少量加热器出口温度报警,其余均相同;现有图纸中,存在加热器,
17        灭菌隧道        PID/FS        冷却段风压平衡风机,是按照压差值与频率对应关系设定的,没有一个固定的设置值;一方面这样压差与频率的对应关系控制,是否能够达到预定的压差控制;如果高效堵了,更换高效,又会产生变化,这种控制不利于质量控制;
冷却段风压控制是以那个探头作为控制的呢?
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-5-18 20:48:02 来自手机 | 显示全部楼层
不可思议我居然看完了
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-18 22:24:20 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-19 09:44:16 | 显示全部楼层
看完了,没有看到要问什么,一脸懵。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-10 12:37:30 | 显示全部楼层
我竟然全部看完了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-12 14:02:48 | 显示全部楼层
看一下                        
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-21 01:13

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表