发表于 2022-6-23 15:04:15 来自手机 | 显示全部楼层
wy068300 发表于 2022-06-23 14:47
我是调岗。没人教。后面东西就是自己摸索。

那很难了  有个师傅带着会好很多
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-6-24 08:08:41 来自手机 | 显示全部楼层
wy068300 发表于 2022-6-23 12:48
不对。是洗瓶大于灌装。不是房间 是楚天 随道烘箱。pcl显示

我那也是楚天的 前段时间也出现这个问题,后面通过调回风口解决了。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-6-24 08:59:17 | 显示全部楼层
不是单独调节一个房间的送回风,还有系统的区域平衡问题,真的要找原来竣工图纸以及验收时的压差梯度来认真看,或者能够找到上一次该房间或区域的空调系统再验证/确认的资料。
系统是手动控制的还是自动控制的,比如BMS及BCS的吗?
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-6-24 13:25:10 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-6-24 13:42:12 来自手机 | 显示全部楼层
按照你现在的描述那就是罐装洗瓶,洗瓶小于上瓶。
我觉得,第一,压差是相对压差,PLC频幕上的这几个位置压差,到底是什么和什么的的相对压差。其次,找到楚天厂家的隧道烘箱图,看看压差设计到底是咋样的,你简单描述了一下,我也不知道哪儿在哪儿呢!无法分析啊,然后根据现在的罐装间背景,洗瓶间背景,找到合适的梯度阿。
其次,影响压差的因素,送风大了,送风小了,回排风大了,小了。层流开了关了,都会不一样,包括洗瓶间是不是回排风切换,回风状态和排风状态也不一样。
总之,要保持高级别的洁净,洗完东西的洁净这是核心。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册