蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1002|回复: 14
收起左侧

尘埃粒子

[复制链接]
药徒
发表于 2023-10-27 11:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
动态尘埃粒子标准是什么 0033只规定了静态的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-27 11:40:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 慎独1 于 2023-10-27 11:43 编辑

C:\Users\003\Desktop0033-2016报批稿,参照的是欧盟的无菌附录,简单概括的话就是动态标准要比原等级低一个等级,十万级动态标准不做要求
1698377997150.jpg
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-27 11:51:27 | 显示全部楼层
慎独1 发表于 2023-10-27 11:40
0033-2016报批稿,参照的是欧盟的无菌附录,简单概括的话就是动态标准要比原等级低一个等级,十万级动态标 ...

这个最终还是没有发行啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-27 11:52:59 | 显示全部楼层
慎独1 发表于 2023-10-27 11:40
0033-2016报批稿,参照的是欧盟的无菌附录,简单概括的话就是动态标准要比原等级低一个等级,十万级动态标 ...

感谢分享   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-27 13:47:21 | 显示全部楼层
参照药品GMP
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-27 13:54:34 | 显示全部楼层
A级动静态一样,B级动态是C级静态,C级动态是D级静态,D级没有动态
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-27 13:58:46 | 显示全部楼层
GMP里不是有吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-27 14:49:52 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-27 15:10:26 | 显示全部楼层
ISO 14644-2015  附录B里您看一下是您想要的么。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-30 08:24:21 | 显示全部楼层
fylnv 发表于 2023-10-27 11:51
这个最终还是没有发行啊

没有发行,但是引用的欧盟无菌附录里一直有这个
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-30 09:28:57 | 显示全部楼层
慎独1 发表于 2023-10-30 08:24
没有发行,但是引用的欧盟无菌附录里一直有这个

欧盟是ABCD级,这个ABCD级还真不好划分,D级静态对应是ISO8,也就是10万级,但是器械的30万级在欧盟那里就没有相应的级别了。美国GMP的ISO8只有动态标准,这个动态标准的值又等同于ISO8的值,所以讲,欧盟的ABCD级和ISO5678既有相同又有异同,完全对应过去好像又有点说不过去。

欧盟GMP无菌附录

欧盟GMP无菌附录

GMP指南

GMP指南

GMP指南

GMP指南

美国GMP

美国GMP
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-30 10:56:52 | 显示全部楼层
fylnv 发表于 2023-10-30 09:28
欧盟是ABCD级,这个ABCD级还真不好划分,D级静态对应是ISO8,也就是10万级,但是器械的30万级在欧盟那里 ...

美国GMP规定的是动态标准,但是建议周期性的做静态的检测,检测标准是用的ISO的标准,其实这个东西不要纠结,因为你实际做一下就会发现,尘埃粒子的数值是很难超标的,前提是不要故意在采样口不停的走动或者煽风,而且我问过我们这边当局,他们的意思是每个季度做动态,空调系统的再确认时做静态,这样也不会被国内或者国外挑战,因为国际上认的14644动态十万级就是没有标准,所以你做多少都没有问题;至于说国内有30万级,国外标准没有,你可以看下GBT25915.1-2021,只是说国内0033难产、16292还没有废止,几个法规并行,所以应对国内可能也不会被挑战,但是国外的机构组织可能会挑战,因为0033和16292所引用的老版14644在国外已经作废
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-30 12:11:05 | 显示全部楼层
慎独1 发表于 2023-10-30 10:56
美国GMP规定的是动态标准,但是建议周期性的做静态的检测,检测标准是用的ISO的标准,其实这个东西不要纠 ...

0033和16292的30万级数值不等同14644的ISO9的数值,他们又自创了一套出来。
其实我不纠结10万级,有点纠结30万级,因为我们规划的厂房里面会增加一个30万级,我们的产品也有出口产品,所以管控标准真的有点废脑汁,尤其那个物体微生物的值,没有参考标准。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-10-30 13:18:17 | 显示全部楼层
fylnv 发表于 2023-10-30 12:11
0033和16292的30万级数值不等同14644的ISO9的数值,他们又自创了一套出来。
其实我不纠结10万级,有点纠 ...

我的理解是30万级可能不能算在无菌医疗器械里了,所以可能没有具体写吧,我目前没有接触到30万级的产品,你可以问问你们当局有没有什么建议,或者体系咨询公司这种的,又或者你们先自己尝试做一下微生物,然后以50% -75%来规定警戒和纠偏,看是否有老师会挑战
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-10-30 14:42:25 | 显示全部楼层
慎独1 发表于 2023-10-30 13:18
我的理解是30万级可能不能算在无菌医疗器械里了,所以可能没有具体写吧,我目前没有接触到30万级的产品, ...

我们是计划把一些制造环节相对高污染,容易造成十万级不合格指标的环节单独出来放在30万级进行,不是最终产品,但是既然提出这个需求,环境监测就得要有相应的指标。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-27 18:52

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表