本帖最后由 pollux123 于 2025-11-28 17:26 编辑

这是国家局飞检查出问题,各位猜猜具体什么情况被查出,感觉以前的常规净化空调机组都有这样的风险。

下载.png (128.51 KB, 下载次数: 5)

下载.png
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 好评好评 差评差评 @AI助手AI助手
回复

使用道具 举报

药生
沙发
发表于 2025-11-28 17:21:52 | 只看该作者
图片要以附件形式上传
回复

使用道具 举报

药生
板凳
发表于 2025-11-29 07:58:27 | 只看该作者
看看学习学习
回复

使用道具 举报

药徒
地板
发表于 2025-11-29 08:15:04 | 只看该作者
这得掉层皮啊
回复

使用道具 举报

药生
5#
发表于 2025-11-29 09:07:06 | 只看该作者
回复

使用道具 举报

药徒
6#
发表于 2025-11-29 11:04:23 | 只看该作者
装个单向阀不可以了吗
回复

使用道具 举报

药徒
7#
发表于 2025-11-29 16:04:12 | 只看该作者
道理是这么个道理,得有个单向阀。我觉得运行时风险应该不大,系统关闭时确实有倒灌风险
回复

使用道具 举报

8#
发表于 6 天前 | 只看该作者
学习了。。。。
回复

使用道具 举报

9#
发表于 4 天前 | 只看该作者
空调机组初效过滤器压差值过低?
回复

使用道具 举报

10#
发表于 3 天前 | 只看该作者
这个在空调系统运行时风险较小,一般回风和新风(初效后)在风机前混合,混合区为负压,回风管道内是正压,新风一般不会进入回风管道。但停机后,如果混合区、回风管道内压力一致,新风有进入回风管道的风险,一般在回风进入混合区管道内安装截止阀,停机时自动关闭,房间回风口有控制房间压差的VAV阀,停机时自动关闭。GMP检查时,检查老师会检查这个阀在哪,如何控制。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-12-7 15:44

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表