基于GAMP5第二版指南的思路,对空调自控系统(通常指BMS/EMS系统)进行验证,核心在于将计算机化系统的验证活动与其受控的空调净化系统(HVAC)的确认活动进行整合与协调。验证的目标是证明自控软件不仅能正常运行,还能可靠地控制空调设备,使洁净区的环境持续符合GMP要求。 根据GAMP5的分类,这类系统通常属于第4类(可配置软件产品),如西门子WinCC、江森自控Metasys等。其验证工作基于“V模型”展开,其中IQ和OQ是关键环节。 安装确认(IQ)空调自控系统的IQ,目的是证明软件及其运行环境已按照设计规范正确安装和配置。其测试内容与之前讨论的SCADA系统类似,但需结合空调控制的特点: 软硬件组件与版本核实:
控制器与模块:核对PLC/DDC控制器、I/O扩展模块、电源模块的型号、序列号、固件版本是否与配置清单一致。 软件版本:确认工程师站/操作员站的操作系统、SCADA软件平台(如WinCC, Citect)、数据库的版本及补丁级别。 网络设备:核实交换机、通讯网关的型号和固件版本。
安装环境与基础架构确认: 机柜与布线:检查控制柜内安装布局、接线端子标识、电缆标签是否符合GEP规范。 网络连接:验证所有控制节点(服务器、操作站、控制器)的IP地址、子网掩码配置正确,网络拓扑与设计图一致。 时间同步:确认服务器、操作站及所有控制器是否已配置统一的时间同步源(NTP服务器),这是数据追溯的关键。
软件安装与配置基线: 程序与配置备份:确认PLC/DDC中的控制程序、HMI的组态工程文件已成功上传并备份,记录其文件大小、修改日期等作为基线。 通讯协议配置:验证SCADA软件与控制器之间的通讯驱动程序配置(如通讯端口、波特率、站号)是否正确。 I/O通道核对:对照I/O清单,核对控制器模块上每个输入/输出通道的硬件地址分配与软件配置是否一致。
操作确认(OQ)空调自控系统的OQ,目的是证明在受控环境下,软件的各项功能能按预期运行。它与传统的“空载”测试有所不同,重点在于验证控制逻辑的正确性和人机交互的可靠性。具体测试内容包括: 权限与安全管理:
控制功能测试: 手动/自动模式切换:验证各设备(如风机、冷热水阀、加湿器)在HMI上能正常切换控制模式。 逻辑联锁测试:模拟条件,验证风机启停与风阀、防冻保护等联锁逻辑是否正确执行。例如,风机停止时,回风阀应自动关闭。 报警功能测试:模拟超限情况(如温度过高、过滤器压差过大),验证系统能否正确触发报警、在HMI上显示并记录。
数据采集与记录: 异常情况处理:
重要说明:
在GAMP5的整体思路中,OQ侧重于软件功能的实现,而软件与工艺设备结合后,能否真正稳定地生产出合格环境(即“带负载”运行),其测试通常融合在空调净化系统(HVAC)的性能确认(PQ) 中进行。也就是说,计算机化系统本身通常不单独执行PQ,其PQ是与其受控的工艺流程(HVAC系统)的PQ活动融为一体的
|