上半年换了新的转轮除湿机,结果这个月做夏季除湿验证还是不太行,标准是≤30%,一直在35左右徘徊特别是江浙地区,一到六七月份的梅雨季,车间湿度根本控不住
是空调或者除湿机不行么?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 昨天 16:16 | 显示全部楼层
祛湿机是有能力上限的,空气中湿度过大,超出能力范围是降不下来的,可以考虑增加一组祛湿机,或者降低祛湿机的表面温度或者增加表面积,或者新风量调小点。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 17:10 | 显示全部楼层
洁净车间的湿度标准要≤30%??
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 昨天 20:19 | 显示全部楼层
Nd9fdeb8f 发表于 2025-8-20 17:10
洁净车间的湿度标准要≤30%??

IVD的,对半成品的烘干环节啥的要严格控制
回复

使用道具 举报

药生
发表于 14 小时前 | 显示全部楼层
表冷面积不够?
回复

使用道具 举报

发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
大概率是净化空调系统风管管路设计问题,厂房设计施工时未考虑后期“干燥”工艺需求。
1.可尝试调节新风/回风比例,回风比例高减小转轮除湿机的工作负荷,但对压差、送风量等都会有影响;
2.现在不清楚你空调设置的制冷温度,在车间温度允许的情况下可尝试设置温度低一些,加大除湿效果;如果没效果,还是得联系施工方调整“干燥”段风管设计。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
江浙沪地区梅雨天太难了,除湿机都整烧了湿度都降不下来,冬天增加湿度又很麻烦。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
ivd9527 发表于 2025-8-21 09:37
大概率是净化空调系统风管管路设计问题,厂房设计施工时未考虑后期“干燥”工艺需求。
1.可尝试调节新风/ ...

好的好的,谢谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
zwq8866 发表于 2025-8-21 10:10
江浙沪地区梅雨天太难了,除湿机都整烧了湿度都降不下来,冬天增加湿度又很麻烦。

是的,梅雨季节一来,各个车间的湿度记录仪全都要报警
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
干燥间要加装一个过滤器最好,能过滤空调水分
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
1、增加一个除湿机,将系统里面的水份控制下来
2、调整新风比,控制新风进入量,控制外界空气水珠进入量;
3、在合理范围内,降低温度,将系统内的水分冷凝下来。
先想到这几个
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-21 22:32

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表