老师好,请问食品和药品洁净区的高效过滤器检漏都用什么办法呀,之前一直用的是尘埃粒子计数器扫描新风口,这样做合规吗?依据是什么?请老师给解答一下,谢谢!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 昨天 11:53 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 13:17 | 显示全部楼层
很少了吧,现在基本都是光度计,PAO发烟了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 13:32 | 显示全部楼层
现在行业基本上都是采用PAO发烟,光度计扫描来进行检漏,依据50591里面的规定,里面也有尘埃粒子检漏的方法;第三方检测验证咨询欢迎前来咨询哦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 13:51 | 显示全部楼层
冷发或者热发 都行,一个用水一个用油
回复

使用道具 举报

药生
发表于 昨天 14:16 | 显示全部楼层
现在基本都PAO了吧,粒子扫描的很少了吧,尘埃粒子直接扫描的漏检可能性要大于PAO,上游有较高的离子浓度
回复

使用道具 举报

发表于 昨天 14:57 | 显示全部楼层
PAO,一般都是这样
回复

使用道具 举报

大师
发表于 昨天 15:39 | 显示全部楼层
我也知道PAO,但没有具体实施过,不清楚细节
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 16:49 | 显示全部楼层
PAO上游发烟(高效过滤器有两个接口:发烟口和检测口),光度计扫描过滤器表面(先要确定上游浓度),体量不大的话可以找第三方做