请问一下哈,在纯化水/注射用水巴氏消毒的时候,你们在各个使用点,特别是U型弯下面部分的管道有的是直接连到设备的,那节管道你们也酸洗钝化吗?需要外接管道慢慢排放酸/碱液,然后清洗的时候那节管道也一并清洗到,还是直接就一条循环管路下来,酸/碱洗后清洗时只要看最后清洗液的ph合格就行,不用打开各个使用点测
谢谢大家啦{:soso_e113:}
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-22 21:55:23 | 显示全部楼层
写错,是在纯化水/注射用水酸洗钝化的时候,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-22 21:59:15 | 显示全部楼层
好像先用草酸,再用浓硝酸,再清洗后检测渡膜,不知怎么检验问我好了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-22 22:07:32 | 显示全部楼层
yijinjun123 发表于 2013-4-22 21:59
好像先用草酸,再用浓硝酸,再清洗后检测渡膜,不知怎么检验问我好了

我不是不知道怎么检验,是不知道每个U型弯下面链接的那根管道要不要酸洗钝化,这样是不是各个使用点都要清洗时放水测pH,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-22 22:17:29 | 显示全部楼层
可以不钝化
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药徒
发表于 2013-4-22 22:25:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-22 22:49:33 | 显示全部楼层
ryujiang 发表于 2013-4-22 22:25
酸洗液在管路中打循环,钝化反应一段时间,从各点排放~~
阀门本身应该是酸洗钝化过的。
末端阀门之后的管 ...

但是那段管道长的话实际不好操作,不方便浸泡
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-4-23 04:36:19 | 显示全部楼层
如果短的话,你可以拆下来,放在容器,  太长只能排放处理了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-23 07:52:36 | 显示全部楼层
U型弯下管道太长的话岂不是成了死水?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-23 22:05:26 | 显示全部楼层
一般与设备连接的管路不会很长而且是两个工程的交界面,一般可以拆下来的,浸泡就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-17 20:39:18 | 显示全部楼层
ryujiang 发表于 2013-4-22 22:25
酸洗液在管路中打循环,钝化反应一段时间,从各点排放~~
阀门本身应该是酸洗钝化过的。
末端阀门之后的管 ...

太神奇了啊!学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-12 17:17

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表